전로의 절연
전기기사 필기 2008년 3회 90번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 총칙 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
최대사용전압이 인 전동기의 절연내력 시험전압은 몇 인가?
선택지 분석
1
330
오답 함정 분석
최대사용전압에 0.75배를 곱한 값으로, 잘못된 계산입니다.
2
440
오답 함정 분석
최대사용전압과 동일한 값으로, 절연내력 시험전압 기준에 맞지 않습니다.
3
500
오답 함정 분석
최대사용전압이 7000V 이하인 경우의 최저 시험전압 기준값인 500V를 적용한 것으로, 계산된 시험전압이 500V보다 크므로 오답입니다.
660
정답 상세 해설
최대사용전압이 7000V 이하인 전로의 절연내력 시험전압은 최대사용전압의 1.5배의 전압을 인가합니다.
•
Step 1: 최대사용전압이 440V이므로, 시험전압은 입니다.
•
Step 2: 계산된 660V는 최저 시험전압 기준인 500V보다 크므로, 660V가 최종 절연내력 시험전압이 됩니다.
자주 묻는 질문
Q.
절연내력 시험전압을 계산할 때 최저 시험전압 기준은 어떻게 되나요?
최대사용전압이 7000V 이하인 경우, 계산된 시험전압이 500V 미만일 때는 최저 500V를 시험전압으로 적용합니다.
Q.
최대사용전압이 7000V를 초과하는 경우의 시험전압 배수는 어떻게 되나요?
최대사용전압이 7000V를 초과하는 경우에는 최대사용전압의 1.25배의 전압을 시험전압으로 인가합니다.