전로의 절연
전기기사 필기 2018년 1회 90번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 총칙 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
최대 사용전압 의 권선으로 중성점접지식 전로(중성선을 가지는 것으로 그 중성선에 다중 접지를 하는 전로)에 접속되는 변압기는 몇 의 절연내력 시험전압에 견디어야 하는가?
선택지 분석
21160
정답 상세 해설
중성점 다중 접지식 전로에 접속되는 변압기의 절연내력 시험전압은 최대 사용전압의 0.92배로 산정합니다.
•
Step 1: 문제에서 주어진 최대 사용전압을 확인합니다. 최대 사용전압은 23kV(23,000V)입니다.
•
Step 2: 중성점 다중 접지식 전로(7kV 초과 25kV 이하)의 절연내력 시험전압 배수인 0.92배를 곱하여 계산합니다.
•
Step 3: 가 됩니다.
2
25300
오답 함정 분석
최대 사용전압의 1.1배를 적용하여 계산한 잘못된 값입니다.
3
38750
오답 함정 분석
절연내력 시험전압 산정 기준과 무관한 잘못된 배수를 적용한 오답입니다.
4
34500
오답 함정 분석
최대 사용전압의 1.5배를 적용하여 계산한 잘못된 값입니다. ()
자주 묻는 질문
Q.
중성점 다중 접지식 전로의 절연내력 시험전압 배수는 어떻게 되나요?
최대 사용전압이 7kV를 초과하고 25kV 이하인 중성점 다중 접지식 전로의 경우, 최대 사용전압의 0.92배를 절연내력 시험전압으로 적용합니다.
Q.
절연내력 시험은 어떤 방식으로 진행하나요?
산정된 절연내력 시험전압을 권선과 대지 사이에 연속하여 10분간 가하여 견디는지 확인하는 방식으로 진행합니다.