전로의 절연
전기기사 필기 2013년 1회 98번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 총칙 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
98. 최대사용전압이 154[KV]인 중성점 직접접지식 전로의 절연내력 시험전압은 몇 [V] 인가?
선택지 분석
110880
정답 상세 해설
최대사용전압이 154[kV]인 중성점 직접접지식 전로의 절연내력 시험전압은 최대사용전압의 0.72배입니다.
•
Step 1: 최대사용전압을 [V] 단위로 변환합니다. 154[kV] = 154,000[V]
•
Step 2: 시험전압 배수를 적용하여 계산합니다. 154,000[V] × 0.72 = 110,880[V]
2
141680
오답 함정 분석
최대사용전압에 0.92배를 곱하여 도출된 잘못된 계산 결과입니다.
3
169400
오답 함정 분석
최대사용전압에 1.1배를 곱하여 도출된 잘못된 계산 결과입니다.
4
192500
오답 함정 분석
최대사용전압에 1.25배를 곱하여 도출된 잘못된 계산 결과입니다.
자주 묻는 질문
Q.
중성점 직접접지식 전로의 절연내력 시험전압 배수는 어떻게 되나요?
최대사용전압이 60[kV]를 초과하고 170[kV] 이하인 중성점 직접접지식 전로의 경우, 최대사용전압의 0.72배를 시험전압으로 적용합니다.
Q.
절연내력 시험은 어떻게 진행하나요?
시험전압을 전로와 대지 사이에 연속하여 10분간 가하여 절연내력을 시험합니다.