전선로(저압)

전기기사 필기 2010년 3회 81번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
지중 전선로 시설 규정 중 옳은 것은? (관련 규정 개정 전 문제로 여기서는 기존 정답인 4번을 선택합니다.)

선택지 분석

1
지중 전선로는 전선으로 케이블을 사용할 수 없다.

오답 함정 분석

지중 전선로에는 반드시 케이블을 사용하여야 합니다.
2
지중 전선로는 암거식에 의해 시설할 수 없다.

오답 함정 분석

지중 전선로의 시설 방식에는 직접 매설식, 관로식, 암거식이 포함됩니다.
3
지중 전선로를 직접 매설하는 경우에는 차량에 의해 압력을 받을 우려가 있는 장소에서는 이상 매설한다.

오답 함정 분석

차량 등 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소의 매설 깊이는 ( 이상으로 개정) 이상이어야 하며, 는 압력을 받을 우려가 없는 장소의 기준입니다.
방호장치의 금속제 부분, 지중전선의 피복으로 사용하는 금속체는 제 3종 접지 공사를 하여야 한다.

정답 상세 해설

지중 전선로의 금속제 외함 및 피복에는 안전을 위해 접지 공사를 시행해야 합니다.
Step 1: 지중 전선로의 시설 원칙 확인. 지중 전선로는 부식과 손상을 방지하기 위해 전선으로 반드시 케이블을 사용하며, 매설 방식에 따라 적절한 방호 장치를 갖추어야 합니다.
Step 2: 접지 규정 적용. 관련 규정에 따라 지중 전선의 피복으로 사용하는 금속체나 방호 장치의 금속제 부분에는 제3종 접지공사를 시행하는 것이 원칙입니다.
Step 3: 결론 도출. 따라서 금속제 부분에 대한 제3종 접지 공사 시행을 명시한 4번 항목이 옳은 설명입니다.

자주 묻는 질문

Q.
지중 전선로에 일반 절연 전선을 사용할 수 있나요?
아니요, 지중 전선로에는 반드시 케이블을 사용하여야 합니다.
Q.
지중 전선로의 매설 방식에는 어떤 것들이 있나요?
직접 매설식, 관로식, 암거식의 세 가지 방식이 있습니다.
Q.
중량물의 압력을 받는 장소에서 지중 전선의 매설 깊이는 얼마인가요?
차량 등 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에서는 (KEC 개정 기준 ) 이상 깊이로 매설해야 합니다.
전기기사 필기 2010년 3회 81번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프