특수설비(저압)
전기기사 필기 2021년 1회 98번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
교통신호등 회로의 사용전압이 몇 [V]를 넘는 경우는 전로에 지락이 생겼을 경우 자동적으로 전로를 차단하는 누전차단기를 시설하는가?
선택지 분석
1
60
오답 함정 분석
교통신호등 회로의 누전차단기 시설 기준 전압은 60[V]가 아니라 150[V] 초과입니다.
150
정답 상세 해설
교통신호등 회로의 사용전압이 150[V]를 초과하는 경우, 지락 발생 시 자동적으로 전로를 차단하는 누전차단기를 시설해야 합니다.
•
Step 1: 한국전기설비규정(KEC)에 따르면 교통신호등 회로의 사용전압은 원칙적으로 300[V] 이하이어야 합니다.
•
Step 2: 그중에서도 사용전압이 150[V]를 넘는 경우에는 지락 사고로 인한 감전 및 화재 위험을 방지하기 위해 자동 차단 장치(누전차단기)를 의무적으로 시설해야 합니다.
•
따라서 정답은 150[V]입니다.
3
300
오답 함정 분석
300[V]는 교통신호등 회로의 최대 사용전압 한도이며, 누전차단기 의무 시설 기준은 150[V] 초과입니다.
4
450
오답 함정 분석
교통신호등 회로의 누전차단기 시설 기준 전압은 450[V]가 아니라 150[V] 초과입니다.
자주 묻는 질문
Q.
교통신호등 회로의 사용전압 제한은 얼마인가요?
교통신호등 회로의 사용전압은 300[V] 이하이어야 합니다.
Q.
누전차단기를 반드시 설치해야 하는 기준 전압은 얼마인가요?
교통신호등 회로의 사용전압이 150[V]를 초과하는 경우에 지락 발생 시 자동 차단하는 누전차단기를 반드시 시설해야 합니다.