전선로(저압)

전기기사 필기 2020년 2회 87번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
전개된 장소에서 저압 옥상전선로의 시설기준으로 적합하지 않은 것은?

선택지 분석

1
전선은 절연전선을 사용하였다.

오답 함정 분석

저압 옥상전선로에는 절연전선 이상의 전선을 사용하는 것이 올바른 기준입니다.
전선 지지점 간의 거리를 20m로 하였다.

정답 상세 해설

저압 옥상전선로의 지지점 간 거리는 15m 이하로 시설해야 하므로 20m는 부적합합니다.
Step 1: 저압 옥상전선로의 시설 기준을 확인합니다. 전선은 인장강도 2.30kN 이상의 것 또는 지름 2.6mm 이상의 경동선을 사용해야 합니다.
Step 2: 전선의 지지점 간 거리에 대한 규정을 검토합니다. 기술기준에 따라 지지점 간의 거리는 15m 이하로 제한됩니다.
Step 3: 조영재와의 이격거리를 확인합니다. 절연전선을 사용하는 경우 조영재와의 이격거리는 2m 이상이어야 합니다.
3
전선은 지름 2.6㎜의 경동선을 사용하였다.

오답 함정 분석

지름 2.6mm 이상의 경동선을 사용하는 것은 저압 옥상전선로의 표준 규격에 해당합니다.
4
저압 절연전선과 그 저압 옥상 전선로를 시설하는 조영재와의 이격거리를 2m로 하였다.

오답 함정 분석

절연전선 사용 시 조영재와의 이격거리를 2m 이상으로 유지하는 것은 적합한 시설 기준입니다.

자주 묻는 질문

Q.
저압 옥상전선로에서 전선의 굵기 기준은 무엇인가요?
인장강도 2.30kN 이상의 것 또는 지름 2.6mm 이상의 경동선을 사용해야 합니다.
Q.
지지점 간의 거리가 15m를 초과하면 왜 안 되나요?
전선의 장력 유지와 안전성을 확보하기 위해 기술기준에서 최대 거리를 15m로 제한하고 있습니다.