Q문제
유효접지 계통에서 피뢰기의 정격전압을 결정하는데 가장 중요한 요소는?

선택지 분석

1
선로 애자련의 충격 섬락 전압

오답 함정 분석

애자련의 충격 섬락 전압은 절연 협조의 기준이 되지만, 피뢰기의 속류 차단 능력을 결정하는 정격전압과는 직접적인 관련이 없습니다.
2
내부 이상전압 중 과도이상전압의 크기

오답 함정 분석

과도이상전압은 피뢰기가 보호해야 할 대상일 뿐, 피뢰기 자체의 상용주파 속류 차단 성능을 규정하는 정격전압의 결정 요소는 아닙니다.
3
유도뢰의 전압의 크기

오답 함정 분석

유도뢰는 외부 이상전압으로 피뢰기의 방전 특성과 관련이 있으나, 정격전압은 계통의 상용주파 전압 상승을 기준으로 결정합니다.
1선 지락 고장 시 건전상의 대지 전위 즉, 지속성 이상전압

정답 상세 해설

피뢰기의 정격전압 정의를 확인합니다. 피뢰기의 정격전압은 속류를 차단할 수 있는 최고의 상용주파 전압(실효값)을 의미합니다.
유효접지 계통의 전위 상승 특성을 분석합니다. 유효접지 계통은 1선 지락 고장 시 건전상의 전위 상승이 상전압의 1.3배 이하로 억제되는 계통입니다.
정격전압 결정의 핵심 요소를 도출합니다. 피뢰기는 지락 고장 중에도 속류를 확실히 차단해야 하므로, 고장 시 건전상에 나타나는 최대 대지전위인 지속성 이상전압이 정격전압 선정의 가장 중요한 기준이 됩니다.

자주 묻는 질문

Q.
피뢰기의 정격전압이란 무엇인가요?
피뢰기가 방전 후 속류(Follow Current)를 확실하게 차단할 수 있는 상용주파수의 최대 전압 실효값을 의미합니다.
Q.
유효접지 계통에서 피뢰기 정격전압이 낮아지는 이유는 무엇인가요?
유효접지 방식은 1선 지락 시 건전상의 전위 상승이 낮게 억제되므로, 피뢰기가 견뎌야 할 지속성 이상전압이 낮아져 정격전압을 낮게 설계할 수 있습니다.
Q.
지속성 이상전압과 과도 이상전압의 차이는 무엇인가요?
지속성 이상전압은 지락 고장 등 계통 상태 변화로 인해 상용주파수에서 비교적 길게 유지되는 전압 상승이며, 과도 이상전압은 뇌해나 개폐 서지처럼 매우 짧은 시간 발생하는 전압입니다.