차단보호방식

전기기사 필기 2006년 1회 30번

과목 / 챕터전력공학 / 계통보호방식 및 설비
인지 유형memory
난이도Level 1
Q문제
한류리액터를 사용하는 가장 큰 목적은?

선택지 분석

1
충전전류의 제한

오답 함정 분석

충전전류는 선로의 정전용량에 의해 발생하며, 이를 제한하여 페란티 현상을 방지하는 것은 분로리액터(Shunt Reactor)의 역할입니다.
2
접지전류의 제한

오답 함정 분석

접지전류(지락전류)를 제한하고 아크를 소멸시키는 것은 소호리액터 접지방식의 목적입니다.
3
누설전류의 제한

오답 함정 분석

누설전류는 전선로나 기기의 절연 불량으로 인해 발생하며, 한류리액터의 설치 목적과는 직접적인 관련이 없습니다.
단락전류의 제한

정답 상세 해설

한류리액터는 전력계통에서 사고 발생 시 흐르는 과대한 단락전류를 제한하여 계통 및 기기를 보호하는 장치입니다.
Step 1: 단락전류의 크기는 계통의 임피던스에 반비례합니다. 한류리액터를 선로에 직렬로 삽입하면 계통의 전체 임피던스가 증가하게 됩니다.
Step 2: 증가된 임피던스에 의해 사고 시 발생하는 단락전류의 크기가 억제됩니다.
Step 3: 단락전류가 제한됨에 따라 차단기의 차단 용량을 경감시킬 수 있어 경제적인 설비 운용이 가능해지며, 전력 기기에 가해지는 기계적·열적 충격을 방지합니다.

자주 묻는 질문

Q.
한류리액터와 소호리액터는 어떻게 다른가요?
한류리액터는 단락전류를 제한하기 위해 선로에 직렬로 연결하며, 소호리액터는 지락전류를 제한하고 아크를 소멸시키기 위해 변압기 중성점에 연결합니다.
Q.
한류리액터를 설치하면 차단기 용량에 어떤 변화가 생기나요?
한류리액터가 단락전류의 최대치를 억제해 주기 때문에, 차단기가 감당해야 할 차단 용량을 줄일 수 있어 설비 비용을 절감할 수 있습니다.