이상전압과 방호
전기기사 필기 2019년 1회 32번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 계통보호방식 및 설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
임피던스 및 을 그림과 같이 접속한 선로의 A쪽에서 전압파 가 진행해 왔을 때 접속점 B에서 무반사로 되기 위한 조건은?

선택지 분석
1
오답 함정 분석
접속점 이후의 선로가 직렬로 연결되었다고 착각하여 임피던스를 단순히 더한 오답입니다.
2
오답 함정 분석
입력측 선로를 로 잘못 설정하여 무반사 조건을 적용한 오답입니다.
정답 상세 해설
접속점 B에서 무반사가 되기 위해서는 입사측 임피던스와 투과측(부하측) 등가 임피던스가 같아야 합니다.
•
Step 1: 접속점 B 이후의 회로는 임피던스 와 가 분기되어 병렬로 연결된 형태입니다.
•
Step 2: 병렬 연결된 와 의 등가 임피던스를 라고 할 때, 어드미턴스의 합으로 표현하면 가 됩니다.
•
Step 3: 무반사 조건은 입사측 임피던스 과 투과측 등가 임피던스 가 같아야 하므로 (), 양변에 역수를 취하면 가 성립합니다.
4
오답 함정 분석
좌변은 임피던스, 우변은 어드미턴스의 합으로 물리적 차원이 맞지 않는 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
진행파의 무반사 조건이란 무엇인가요?
파동이 서로 다른 매질이나 선로의 경계면을 지날 때, 두 선로의 특성 임피던스가 동일하면 반사파가 발생하지 않고 에너지가 100% 투과하는 현상을 의미합니다.
Q.
선로가 분기되는 지점에서의 등가 임피던스는 어떻게 계산하게 되나요?
선로가 여러 갈래로 분기되는 경우, 분기된 선로들은 병렬로 연결된 것과 같습니다. 따라서 각 선로 임피던스의 역수(어드미턴스)를 모두 더한 값의 역수가 전체 등가 임피던스가 됩니다.