차단보호방식

전기기사 필기 2018년 1회 21번

과목 / 챕터전력공학 / 계통보호방식 및 설비
인지 유형memory
난이도Level 1
Q문제
송전선에서 재폐로 방식을 사용하는 목적은?

선택지 분석

1
역률 개선

오답 함정 분석

역률 개선은 전력용 콘덴서(SC)나 동기조상기 등의 조상설비를 설치하여 무효전력을 제어함으로써 달성하는 목적입니다.
안정도 증진

정답 상세 해설

재폐로 방식은 송전선로에 일시적인 고장이 발생했을 때 차단기로 선로를 차단한 후, 일정 시간 뒤에 자동으로 다시 투입하여 전력 공급의 연속성을 유지하는 방식입니다.
Step 1: 송전선로 사고의 약 80~90%는 낙뢰 등에 의한 일시적인 지락 사고로, 고장 구간을 잠시 분리하면 절연이 회복됩니다.
Step 2: 고속도로 차단 및 재투입을 수행함으로써 전력 계통의 탈조를 방지하고 과도 안정도를 크게 향상시킵니다.
Step 3: 결과적으로 정전 시간을 단축하고 전력 공급의 신뢰도를 높이는 효과를 가져옵니다.
3
유도장해의 경감

오답 함정 분석

유도장해 경감은 선로의 연가 실시, 차폐선 설치, 중성점 접지 저항값 조절 등을 통해 통신선에 미치는 영향을 줄이는 것이 목적입니다.
4
코로나 발생방지

오답 함정 분석

코로나 발생 방지는 복도체(다도체)를 사용하거나 전선의 굵기를 굵게 하여 코로나 임계전압을 높임으로써 달성합니다.

자주 묻는 질문

Q.
재폐로 방식은 모든 고장에 효과가 있나요?
아니요. 전선 단선이나 지지물 파손과 같은 영구 고장에는 효과가 없으며, 낙뢰와 같은 일시적인 아크 고장에 주로 효과가 있습니다.
Q.
재폐로 방식이 안정도와 어떤 관계가 있나요?
고장 구간을 신속히 복구하여 발전기와 부하 사이의 전력 전송을 재개함으로써 계통이 동기를 잃지 않도록 돕기 때문에 과도 안정도가 증진됩니다.
전기기사 필기 2018년 1회 21번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프