Q문제
용량이 몇 이상인 조상기에는 그 내부에 고장이 생긴 경우에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치를 하여야 하는가?
선택지 분석
1
1000kVA
오답 함정 분석
1,000kVA는 조상기의 내부 고장 보호 장치 설치 기준에 해당하지 않는 수치입니다.
2
5000kVA
오답 함정 분석
5,000kVA는 변압기의 내부 고장 보호 장치 설치 기준 중 하나이며 조상기 기준과는 무관합니다.
3
10000kVA
오답 함정 분석
10,000kVA는 변압기의 자동 차단 장치 의무 설치 기준에 해당하며 조상기 기준보다 낮습니다.
15000kVA
정답 상세 해설
조상기의 내부 고장 보호 장치 설치 기준은 용량 15,000kVA 이상입니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준에 따라 발전소나 변전소 등에 시설하는 조상기에는 내부 고장 발생 시 전로로부터 자동 차단하는 장치를 시설해야 합니다.
•
Step 2: 법령에서 규정하는 조상기의 자동 차단 장치 의무 설치 용량은 15,000kVA 이상입니다.
•
Step 3: 따라서 문제에서 제시된 보기 중 15,000kVA가 규정에 부합하는 정답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
조상기 외에 변압기의 보호 장치 기준은 어떻게 되나요?
변압기는 용량 5,000kVA 이상 10,000kVA 미만 시 경보 또는 자동 차단 장치를, 10,000kVA 이상 시 반드시 자동 차단 장치를 설치해야 합니다.
Q.
전력용 커패시터의 보호 장치 기준은 무엇인가요?
전력용 커패시터 및 분로 리액터는 용량 500kVA 초과 15,000kVA 미만 시 자동 차단 장치를, 15,000kVA 이상 시 내부 고장 및 과전압 등에 대한 자동 차단 장치를 설치해야 합니다.