발전소·변전소·개폐소 등

전기기사 필기 2010년 2회 94번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
용량이 몇 이상인 조상기에는 그 내부에 고장이 생긴 경우에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치를 하여야 하는가?

선택지 분석

1
1000kVA

오답 함정 분석

1,000kVA는 조상기의 내부 고장 보호 장치 설치 기준에 해당하지 않는 수치입니다.
2
5000kVA

오답 함정 분석

5,000kVA는 변압기의 내부 고장 보호 장치 설치 기준 중 하나이며 조상기 기준과는 무관합니다.
3
10000kVA

오답 함정 분석

10,000kVA는 변압기의 자동 차단 장치 의무 설치 기준에 해당하며 조상기 기준보다 낮습니다.
15000kVA

정답 상세 해설

조상기의 내부 고장 보호 장치 설치 기준은 용량 15,000kVA 이상입니다.
Step 1: 전기설비기술기준에 따라 발전소나 변전소 등에 시설하는 조상기에는 내부 고장 발생 시 전로로부터 자동 차단하는 장치를 시설해야 합니다.
Step 2: 법령에서 규정하는 조상기의 자동 차단 장치 의무 설치 용량은 15,000kVA 이상입니다.
Step 3: 따라서 문제에서 제시된 보기 중 15,000kVA가 규정에 부합하는 정답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
조상기 외에 변압기의 보호 장치 기준은 어떻게 되나요?
변압기는 용량 5,000kVA 이상 10,000kVA 미만 시 경보 또는 자동 차단 장치를, 10,000kVA 이상 시 반드시 자동 차단 장치를 설치해야 합니다.
Q.
전력용 커패시터의 보호 장치 기준은 무엇인가요?
전력용 커패시터 및 분로 리액터는 용량 500kVA 초과 15,000kVA 미만 시 자동 차단 장치를, 15,000kVA 이상 시 내부 고장 및 과전압 등에 대한 자동 차단 장치를 설치해야 합니다.
전기기사 필기 2010년 2회 94번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프