전압강하 및 전압변동률
전기기사 필기 2008년 3회 56번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 변압기 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
임피던스 전압강하가 인 변압기가 운전 중 단락 되었을 때, 단락 전류는 정격전류의 몇 배인가?
선택지 분석
1
2
오답 함정 분석
퍼센트 임피던스를 50%로 잘못 계산하거나 역수 관계를 오해한 결과입니다.
2
5
오답 함정 분석
퍼센트 임피던스 값 자체를 그대로 배수로 착각한 결과입니다.
3
10
오답 함정 분석
퍼센트 임피던스를 10%로 잘못 적용한 결과입니다.
20
정답 상세 해설
단락 전류는 정격 전류의 20배입니다.
•
Step 1: 단락 전류()와 정격 전류(), 퍼센트 임피던스()의 관계식을 확인합니다. 관계식은 입니다.
•
Step 2: 문제에서 주어진 임피던스 전압강하() 값인 를 공식에 대입합니다.
•
Step 3: 이므로, 단락 전류는 정격 전류의 20배가 됩니다.
자주 묻는 질문
Q.
임피던스 전압강하와 퍼센트 임피던스는 같은 의미인가요?
네, 변압기에서 임피던스 전압강하를 백분율로 나타낸 것이 퍼센트 임피던스()입니다.
Q.
단락 전류를 구하는 공식은 어떻게 되나요?
단락 전류()는 정격 전류()에 을 곱하여 구합니다. 즉, 입니다.