발전소·변전소·개폐소 등
전기기사 필기 2019년 3회 83번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
사용전압 인 기계기구를 옥외에 시설하는 개폐소의 구내에 취급자 이외의 자가 들어가지 않도록 울타리를 설치할 때 울타리와 특고압의 충전부분이 접근하는 경우에는 울타리의 높이와 울타리로부터 충전부분까지의 거리의 합은 최소 몇 이상이어야 하는가?
선택지 분석
1
4
오답 함정 분석
4m는 특고압 기계기구 옥외 시설 시 울타리 거리 합계 규정에 없는 수치입니다.
5
정답 상세 해설
사용전압이 35,000V(35kV) 이하인 특고압 기계기구를 옥외에 시설할 때, 울타리의 높이와 울타리로부터 충전부분까지의 거리의 합은 최소 5m 이상이어야 합니다.
•
Step 1: 발전소, 변전소, 개폐소 등에 특고압 기계기구를 옥외에 시설하는 경우, 취급자 이외의 자가 들어가지 않도록 시설하는 울타리·담 등의 높이와 충전부분까지의 거리의 합은 전압에 따라 규정됩니다.
•
Step 2: 전압별 거리의 합 기준은 다음과 같습니다.
- 35kV 이하: 5m 이상
- 35kV 초과 160kV 이하: 6m 이상
- 160kV 초과: 6m + (단수 × 0.12m)
•
Step 3: 문제에서 주어진 사용전압은 35,000V(35kV)이므로 '35kV 이하' 기준이 적용되어 최소 5m 이상이어야 합니다.
3
6
오답 함정 분석
6m는 사용전압이 35kV 초과 160kV 이하일 때 적용되는 기준입니다.
4
7
오답 함정 분석
7m는 160kV를 초과하는 전압에서 단수 계산을 통해 나올 수 있는 수치이며, 35kV 이하의 기준이 아닙니다.
자주 묻는 질문
Q.
울타리의 높이 자체에 대한 최소 기준도 있나요?
네, 울타리나 담의 높이는 최소 2m 이상으로 시설해야 합니다.
Q.
사용전압이 154kV라면 거리의 합은 얼마가 되나요?
154kV는 35kV 초과 160kV 이하에 해당하므로, 울타리의 높이와 충전부분까지의 거리의 합은 최소 6m 이상이어야 합니다.