변압기의 손실, 효율, 온도상승 및 정격

전기기사 필기 2010년 1회 51번

과목 / 챕터전기기기 / 변압기
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
주파수가 정격보다 상승하고 동시에 전압이 정격보다 저하한 전원에서 운전되는 변압기가 있다. 철손이 ( : 주파수, : 자속밀도 최대치)에 비례 한다면 이 변압기 철손은 정격 상태에 비해 어떻게 달라지는가?

선택지 분석

1
약 3.1[%] 증가

오답 함정 분석

전압과 주파수의 비례 관계를 반대로 적용하여 철손이 증가한다고 잘못 계산한 오답입니다.
2
약 3.1[%] 감소

오답 함정 분석

주파수와 전압의 변화율을 단순 합산하거나 잘못된 비례식을 적용하여 도출된 오답입니다.
3
약 8.7[%] 증가

오답 함정 분석

철손의 변화율 크기는 올바르게 구했으나, 감소가 아닌 증가로 잘못 판단한 오답입니다.
약 8.7[%] 감소

정답 상세 해설

변압기의 철손은 정격 상태에 비해 약 8.7[%] 감소합니다.
Step 1: 변압기의 유도 기전력 공식 에 의해, 자속밀도 최대치 은 전압 에 비례하고 주파수 에 반비례합니다. ()
Step 2: 철손 에 비례하므로, 의 관계가 성립합니다.
Step 3: 주파수가 3% 상승()하고 전압이 3% 저하()했을 때의 철손 를 계산합니다. 입니다.
Step 4: 따라서 변화된 철손은 원래 철손의 약 91.35%가 되므로, 정격 상태에 비해 약 8.65%(약 8.7%) 감소합니다.

자주 묻는 질문

Q.
변압기에서 자속밀도와 전압, 주파수는 어떤 관계가 있나요?
변압기의 유도 기전력 공식에 따라, 자속밀도 최대치()는 전압()에 비례하고 주파수()에 반비례합니다.
Q.
철손은 주파수와 전압에 대해 어떻게 변화하나요?
철손은 주파수에 반비례하고 전압의 제곱에 비례하여 변화합니다. ()