변압기의 시험 및 보수
전기기사 필기 2010년 1회 59번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 변압기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 1 |
Q문제
단상 변압기의 임피던스 와트를 구하기 위하여 어느 시험이 필요한가?
선택지 분석
1
무부하 시험
오답 함정 분석
무부하 시험은 철손(Core Loss)과 여자 전류를 측정하기 위해 시행하는 시험입니다.
단락 시험
정답 상세 해설
단락 시험을 통해 변압기의 임피던스 와트와 임피던스 전압을 구할 수 있습니다.
•
Step 1: 변압기의 2차측 권선을 단락 상태로 둡니다.
•
Step 2: 1차측에 낮은 전압부터 인가하여 권선에 정격 전류가 흐르도록 조정합니다.
•
Step 3: 이때 입력되는 전력(W)을 측정하면 이것이 곧 임피던스 와트이며, 전부하 시의 동손과 같습니다.
3
유도 시험
오답 함정 분석
유도 시험은 변압기 권선의 층간 절연 내력을 시험하기 위한 방법입니다.
4
반환부하 시험
오답 함정 분석
반환부하 시험은 실제 부하를 걸지 않고도 변압기의 온도 상승을 측정하기 위해 사용됩니다.
자주 묻는 질문
Q.
임피던스 와트란 무엇인가요?
변압기 2차측을 단락하고 1차측에 정격 전류가 흐를 때 소비되는 전력으로, 전부하 동손을 의미합니다.
Q.
단락 시험으로 알 수 있는 다른 수치는 무엇인가요?
임피던스 와트 외에도 임피던스 전압, 전압 변동률 등을 산출할 수 있습니다.