중성점접지방식
전기기사 필기 2010년 1회 30번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
3상 3선식 배전선로에서 완전 1선 지락 고장이 발생 하였을 때 GPT 2차에 나타나는 전압 은? (단, GPT는 변압기 3대로 구성되어 있으며, 변압기의 변압비는 이다.)

선택지 분석
1
오답 함정 분석
정상 상태에서의 GPT 2차측 상전압 크기이며, 지락 고장 시 오픈 델타 결선 양단에 나타나는 전압이 아닙니다.
2
오답 함정 분석
일반적인 계기용 변압기(PT)의 2차 정격 선간전압 크기이며, GPT의 지락 고장 시 전압 계산과 무관합니다.
정답 상세 해설
완전 1선 지락 고장 시 GPT 2차측 개방단 전압은 2차 정격 상전압의 3배인 가 됩니다.
•
Step 1: 주어진 변압비 를 통해 GPT 2차측 정격 상전압()이 임을 확인합니다.
•
Step 2: 비접지 선로에서 완전 1선 지락 고장이 발생하면, 오픈 델타 결선된 GPT 2차측 개방단에는 영상 전압()의 3배에 해당하는 전압이 유도됩니다.
•
Step 3: 완전 지락 시 2차측에 나타나는 영상 전압의 크기는 2차 정격 상전압과 동일하므로, 개방단 전압 로 계산됩니다.
4
오답 함정 분석
2차측 상전압을 로 잘못 가정하고 3배를 곱하여 도출한 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
GPT(접지형 계기용 변압기)의 주된 용도는 무엇인가요?
비접지 선로에서 지락 사고 발생 시 영상 전압을 검출하여 지락 방향 계전기(SGR) 등을 동작시키기 위해 사용합니다.
Q.
완전 1선 지락 고장 시 건전상의 대지 전압은 어떻게 변하나요?
정상 상태의 상전압보다 배 상승하여 선간전압과 같은 크기가 됩니다.