배전방식

전기기사 필기 2009년 1회 27번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
저압 밸런서를 필요로 하는 방식은?

선택지 분석

1
3상 3선식

오답 함정 분석

3상 3선식은 주로 동력 부하에 전력을 공급하며, 전압 불평형 개선을 위해 저압 밸런서를 사용하는 방식이 아닙니다.
2
3상 4선식

오답 함정 분석

3상 4선식은 중성선을 이용하여 전압 불평형을 억제할 수 있으나, 저압 밸런서 설치가 필수적인 표준 방식은 아닙니다.
3
단상 2선식

오답 함정 분석

단상 2선식은 전압선과 중성선(또는 접지선) 2줄로 구성되어 전압 불평형 문제가 발생하지 않으므로 밸런서가 필요 없습니다.
단상 3선식

정답 상세 해설

단상 3선식 배전 방식에서 부하 불평형에 의한 전압 불평형을 방지하기 위해 저압 밸런서를 사용합니다.
Step 1: 단상 3선식의 특징 이해. 단상 3선식은 변압기 2차측 권선의 중간점을 접지하여 두 종류의 전압(예: 110V, 220V)을 동시에 얻는 방식입니다.
Step 2: 전압 불평형 발생 원인 파악. 상부 부하와 하부 부하의 크기가 다를 경우, 중성선에 전류가 흐르며 각 단자 전압 사이에 차이가 발생하는 전압 불평형 현상이 나타납니다.
Step 3: 저압 밸런서의 역할 적용. 권수비 1:1인 단권변압기 형태의 저압 밸런서를 선로 말단에 설치하면, 자속의 평형 원리에 의해 중성점 전위를 고정시켜 전압 불평형을 최소화합니다.

자주 묻는 질문

Q.
저압 밸런서란 무엇인가요?
단상 3선식에서 부하 불평형으로 인해 발생하는 전압 차이를 해소하기 위해 설치하는 권수비 1:1의 단권변압기를 의미합니다.
Q.
단상 3선식에서 중성선이 단선되면 어떤 문제가 생기나요?
부하가 적은 쪽의 전압이 이상 상승하여 가전제품 등이 소손될 위험이 있습니다. 이를 방지하기 위해 저압 밸런서를 설치하거나 중성선에 퓨즈 설치를 금지합니다.
Q.
저압 밸런서는 어디에 설치하는 것이 가장 효과적인가요?
전압 강하와 불평형이 가장 심하게 나타나는 선로의 말단 부근에 설치하는 것이 가장 효과적입니다.