보호계전기 및 보호계전방식
전기기사 필기 2010년 1회 27번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 배전반 및 제어기기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 1 |
Q문제
변전소에서 접지보호용으로 사용되는 계전기에 영상 전류를 공급하기 위하여 설치하는 것은?
선택지 분석
1
PT
오답 함정 분석
PT는 계기용 변압기로서 고전압을 저전압으로 변성하여 전압계나 계전기에 전압을 공급하는 장치입니다.
ZCT
정답 상세 해설
ZCT(영상 변류기)는 지락 사고 시 발생하는 영상 전류를 검출하여 접지 계전기에 공급하는 장치입니다.
•
Step 1: 지락 사고 발생 시 3상 전류의 합이 0이 되지 않는 불평형 상태가 됩니다.
•
Step 2: 이때 발생하는 영상 전류를 ZCT가 자기적으로 결합하여 검출합니다.
•
Step 3: 검출된 영상 전류는 지락 계전기(GR)나 선택 지락 계전기(SGR)의 동작 신호로 사용됩니다.
3
GPT
오답 함정 분석
GPT는 접지형 계기용 변압기로 비접지 계통에서 영상 전압을 검출하기 위해 사용되는 장치입니다.
4
CT
오답 함정 분석
CT는 변류기로서 대전류를 소전류로 변성하여 전류계나 계전기에 부하 전류를 공급하는 장치입니다.
자주 묻는 질문
Q.
ZCT와 CT의 차이점은 무엇인가요?
CT는 일반적인 부하 전류를 측정하는 반면, ZCT는 지락 사고 시 발생하는 미세한 영상 전류만을 전문적으로 검출합니다.
Q.
영상 전류는 언제 발생하나요?
전선로에 지락 사고가 발생하여 3상 평형이 깨질 때 발생합니다.