보호계전기 및 보호계전방식
전기기사 필기 2017년 1회 39번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 배전반 및 제어기기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
보호계전기와 그 사용 목적이 잘못된 것은?
선택지 분석
1
비율차동계전기 : 발전기 내부 단락 검출용
오답 함정 분석
비율차동계전기는 발전기나 변압기 내부에서 발생하는 권선 단락 및 지락 사고를 검출하는 핵심 장치이므로 올바른 설명입니다.
2
전압평형계전기 : 발전기 출력측 PT 퓨즈 단선에 의한 오작동 방지
오답 함정 분석
전압평형계전기는 PT 2차측 회로의 퓨즈가 단선되어 전압 불평형이 발생할 때 이를 감지하여 다른 계전기의 오동작을 막아주므로 올바른 설명입니다.
3
역상과전류계전기 : 발전기 부하 불평형 회전자 과열소손 방지
오답 함정 분석
역상과전류계전기는 부하 불평형으로 인해 발생하는 역상 전류가 회전자를 과열시키는 것을 방지하기 위해 사용되므로 올바른 설명입니다.
과전압계전기 : 과부하 단락사고
정답 상세 해설
과전압계전기는 전압이 정격 이상으로 상승할 때 동작하는 기기이며, 과부하나 단락사고 보호에는 과전류계전기를 사용합니다.
•
Step 1: 과전압계전기(OVR)의 기능을 검토합니다. OVR은 계통 전압이 설정값 이상으로 높아질 때 기기를 보호하기 위해 동작하는 계전기입니다.
•
Step 2: 과부하 및 단락사고의 특성을 분석합니다. 이러한 사고는 전류가 급격히 증가하는 현상을 동반하므로, 이를 감지하기 위해서는 과전류계전기(OCR)가 필요합니다.
•
Step 3: 따라서 과전압계전기의 목적을 과부하 및 단락사고 보호로 연결한 것은 계전기의 동작 원리와 부합하지 않는 잘못된 설명입니다.
자주 묻는 질문
Q.
과전압계전기는 주로 어떤 경우에 동작하게 되나요?
발전기의 부하가 갑자기 차단되어 전압이 급격히 상승하거나, 계통 내 이상 전압이 발생하여 정격 전압을 초과할 때 동작합니다.
Q.
단락사고를 보호하기 위해 가장 필수적인 계전기는 무엇인가요?
사고 시 발생하는 대전류를 즉각적으로 감지할 수 있는 과전류계전기(OCR)가 가장 대표적으로 사용됩니다.