송전방식

전기기사 필기 2010년 1회 21번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
송전 전력, 송전거리, 전선의 비중 및 전력 손실률이 일정하다고 할 때, 전선의 단면적 은? (단, 는 송전 전압이다.)

선택지 분석

1
에 반비례

오답 함정 분석

전선의 단면적은 전압의 제곱에 반비례하므로, 전압에 반비례한다는 설명은 틀린 사실입니다.
2
에 비례

오답 함정 분석

전선의 단면적은 전압의 제곱에 반비례하므로, 전압의 제곱근에 비례한다는 설명은 틀린 사실입니다.
에 반비례

정답 상세 해설

전선의 단면적은 송전 전압의 제곱에 반비례합니다.
Step 1: 3상 송전선로에서 송전 전력 이므로, 선전류 입니다.
Step 2: 전선의 저항 이고, 전력 손실 이므로, 가 됩니다.
Step 3: 전력 손실률 에서 전선의 단면적 에 대해 정리하면 입니다.
Step 4: 문제의 조건에서 송전 전력 , 송전거리 , 전력 손실률 , 전선의 비중(저항률 )이 일정하므로, 전선의 단면적 는 송전 전압 의 제곱에 반비례()합니다.
4
에 비례

오답 함정 분석

전선의 단면적은 전압의 제곱에 반비례하므로, 전압의 제곱에 비례한다는 설명은 틀린 사실입니다.

자주 묻는 질문

Q.
송전 전압을 높이면 전선의 단면적을 줄일 수 있나요?
네, 그렇습니다. 송전 전력과 전력 손실률이 일정할 때 전선의 단면적은 송전 전압의 제곱에 반비례하므로, 전압을 높이면 필요한 전선의 단면적을 크게 줄일 수 있습니다.
Q.
전력 손실률 공식에서 단면적과 전압의 관계는 어떻게 유도되나요?
전력 손실률 는 전력 손실 을 송전 전력 로 나눈 값입니다. 이 전압의 제곱에 반비례하고 단면적에 반비례하므로, 를 일정하게 유지하려면 단면적 역시 전압의 제곱에 반비례해야 합니다.