안전을 위한 보호(저압)
전기기사 필기 2008년 1회 88번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
400[V] 미만인 저압용 전동기의 외함을 접지 공사할 때 접지선(연동선)의 최소 지름 [mm]과 최대 접지저항 [Ω]은?
선택지 분석
1
6[mm], 100[Ω]
오답 함정 분석
접지저항 값은 조건에 부합하나, 접지선의 지름이 규정된 최소 기준보다 과도하게 설정되어 있습니다.
2
4[mm], 10[Ω]
오답 함정 분석
10[Ω]은 제1종 또는 특별 제3종 접지공사의 기준이며, 400[V] 미만 저압 기기 기준에는 해당하지 않습니다.
2.5[mm], 100[Ω]
정답 상세 해설
400[V] 미만 저압용 전동기 외함의 접지 규정에 따라 접지저항은 100[Ω] 이하, 접지선 지름은 2.5[mm] 이상을 유지해야 합니다.
•
Step 1: 시설 대상을 확인합니다. 400[V] 미만의 저압용 기계기구 외함은 제3종 접지공사 대상에 해당합니다.
•
Step 2: 접지저항 기준을 적용합니다. 제3종 접지공사의 최대 접지저항은 100[Ω] 이하입니다.
•
Step 3: 접지선의 굵기를 결정합니다. 연동선을 접지선으로 사용할 경우, 기계적 강도와 안전성을 고려하여 최소 지름 2.5[mm] 이상의 것을 사용합니다.
4
1.5[mm], 10[Ω]
오답 함정 분석
접지저항 10[Ω]은 고압용 기준이며, 1.5[mm] 지름은 규정된 최소 기계적 강도 기준에 미달합니다.
자주 묻는 질문
Q.
400V 미만 저압 기기의 접지 저항은 왜 100[Ω]인가요?
과거 기준상 400V 미만의 저압 기기는 제3종 접지공사로 분류되어 인체 감전 방지를 위한 최소한의 안전치인 100[Ω] 이하를 유지하도록 규정하고 있습니다.
Q.
접지선으로 연동선을 사용하는 이유는 무엇인가요?
연동선은 전기 전도율이 높고 유연하여 시공성이 좋으며, 부식에 강해 접지 시스템의 신뢰성을 높이는 데 적합하기 때문입니다.
Q.
전압이 400V 이상이 되면 접지 기준이 달라지나요?
네, 전압이 400V 이상인 저압 기기의 경우 특별 제3종 접지공사가 적용되어 접지저항을 10[Ω] 이하로 훨씬 엄격하게 관리해야 합니다.