변압기의 손실, 효율, 온도상승 및 정격
전기기사 필기 2009년 3회 52번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 변압기 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
용량 의 변압기에 전부하를 걸어 줄 때, 역율 에서 효율이 이다. 이 변압기의 입력은?
선택지 분석
1
오답 함정 분석
효율을 고려하지 않고 출력을 그대로 입력으로 착각한 오답입니다.
정답 상세 해설
변압기의 입력은 출력을 효율로 나누어 계산합니다.
•
Step 1: 변압기의 출력을 구합니다. 전부하 상태이고 역률이 100%이므로, 출력은 용량과 동일한 5[kW]입니다.
•
Step 2: 효율 공식을 이용하여 입력을 계산합니다. 효율() = (출력 / 입력) × 100[%] 이므로, 입력 = 출력 / 효율입니다.
•
Step 3: 주어진 값을 대입하여 계산합니다. 입력 = 5 / 0.962 ≒ 5.1975[kW]이므로, 약 5.2[kW]가 됩니다.
3
오답 함정 분석
효율 계산 시 수식을 잘못 적용하거나 계산 실수를 유도한 오답입니다.
4
오답 함정 분석
효율 계산 시 수식을 잘못 적용하거나 계산 실수를 유도한 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
변압기의 효율은 어떻게 계산하나요?
변압기의 효율은 (출력 / 입력) × 100[%]으로 계산합니다. 여기서 입력은 출력과 손실의 합과 같습니다.
Q.
전부하 상태에서 역률이 100%일 때 출력은 어떻게 되나요?
전부하 상태에서 역률이 100%이면, 변압기의 정격 용량[kVA]이 그대로 유효 전력 출력[kW]이 됩니다.