기계·기구 시설 및 옥내배선(고압·특고압)
전기기사 필기 2009년 3회 100번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
특별고압용 변압기로서 변압기 내부고장이 생겼을 경우 반드시 자동차단 되어야 하는 변압기의 뱅크 용량은 몇 [kVA] 이상인가?
선택지 분석
1
5000[kVA]
오답 함정 분석
5,000[kVA] 이상 10,000[kVA] 미만의 용량에서는 자동 차단 장치 대신 경보 장치를 시설할 수 있습니다.
2
7500[kVA]
오답 함정 분석
7,500[kVA]는 경보 장치로 대체가 가능한 범위에 해당하므로 반드시 자동 차단되어야 하는 기준이 아닙니다.
10000[kVA]
정답 상세 해설
특별고압용 변압기의 뱅크 용량이 10,000[kVA] 이상인 경우 내부 고장 시 반드시 자동 차단 장치를 시설해야 합니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준에 따른 변압기 보호 장치 시설 기준을 확인합니다.
•
Step 2: 뱅크 용량이 5,000[kVA] 이상 10,000[kVA] 미만인 경우에는 자동 차단 장치 또는 경보 장치를 선택하여 시설할 수 있습니다.
•
Step 3: 뱅크 용량이 10,000[kVA] 이상인 경우에는 사고 확산 방지를 위해 반드시 전로를 자동 차단하는 장치를 시설해야 합니다.
4
15000[kVA]
오답 함정 분석
15,000[kVA]는 자동 차단 대상에 포함되나 규정에서 정한 최소 기준 용량은 10,000[kVA]입니다.
자주 묻는 질문
Q.
5,000[kVA] 미만의 특별고압 변압기는 어떤 보호 장치가 필요한가요?
규정상 5,000[kVA] 미만 변압기에 대해 내부 고장 시의 자동 차단이나 경보 장치 시설을 강제하고 있지는 않으나 일반적인 과전류 보호는 이루어져야 합니다.
Q.
자동 차단 장치와 경보 장치의 기능적 차이는 무엇인가요?
자동 차단 장치는 고장 감지 시 즉시 전로를 끊어 사고를 차단하며, 경보 장치는 벨이나 램프 등을 통해 관리자에게 이상 상태를 알리는 역할을 합니다.