89. 변전소의 주요 변압기에 계측장치를 시설하여 측정하여야 하는 것이 아닌 것은?

선택지 분석

역률

정답 상세 해설

변전소의 주요 변압기에는 전압, 전류, 전력을 측정하는 장치를 시설해야 하며 역률은 필수 시설 대상이 아닙니다.
전기설비기술기준 및 한국전기설비규정(KEC)에 따르면 발전소, 변전소, 개폐소 또는 이에 준하는 곳의 주요 변압기에는 전압, 전류 및 전력을 측정하는 장치를 시설하여야 한다고 명시되어 있습니다.
역률은 운용상 필요에 의해 설치할 수는 있으나 법령에서 정한 필수 계측 항목에는 포함되지 않습니다.
Step 1: 전기설비기술기준의 계측장치 시설 규정을 확인합니다.
Step 2: 주요 변압기에 필수적으로 요구되는 계측 항목인 전압, 전류, 전력을 식별합니다.
Step 3: 규정된 필수 항목에 해당하지 않는 역률을 정답으로 선정합니다.
2
전압

오답 함정 분석

전압은 변압기의 정상 운전 여부와 전압 변동을 감시하기 위해 반드시 측정해야 하는 필수 항목입니다.
3
전력

오답 함정 분석

전력은 변압기를 통해 공급되는 부하의 총량을 파악하기 위해 반드시 측정해야 하는 필수 항목입니다.
4
전류

오답 함정 분석

전류는 변압기의 과부하 상태를 감시하고 보호 장치의 동작 여부를 판단하기 위해 반드시 측정해야 하는 필수 항목입니다.