접지설비(고압·특고압)
전기기사 필기 2009년 3회 85번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
사용전압이 15000V 이하인 가공전선로의 중성선을 다중접지 하는 경우에 1km 마다의 중성선과 대지사이의 합성 전기저항 값은 몇 [Ω] 이하가 되어야 하는가?
선택지 분석
1
오답 함정 분석
10[Ω]은 과거 제1종 접지공사나 특정 고압 기계기구의 외함 접지 등에서 사용되던 기준으로, 본 규정의 합성 저항값과는 차이가 있습니다.
2
오답 함정 분석
15[Ω]은 사용전압이 15,000V를 초과하고 25,000V 이하인 다중접지 가공전선로에 적용되는 합성 전기저항 기준입니다.
3
오답 함정 분석
20[Ω]은 해당 기술기준의 다중접지 규정에서 명시하고 있는 법적 기준 수치가 아닙니다.
정답 상세 해설
사용전압 15,000V 이하인 가공전선로의 중성선 다중접지 시, 1km 마다의 합성 전기저항 값은 30[Ω] 이하를 유지해야 합니다.
•
Step 1: 문제에서 제시된 사용전압 조건이 15,000V 이하임을 확인합니다.
•
Step 2: 중성선 다중접지 계통에서 거리당 합성 전기저항 규정을 검토합니다.
•
Step 3: 전기설비기술기준에 따라 15,000V 이하인 경우의 기준치인 30[Ω]을 정답으로 선택합니다.
자주 묻는 질문
Q.
사용전압이 15,000V를 초과하는 경우에는 기준이 어떻게 달라지나요?
사용전압이 15,000V를 초과하고 25,000V 이하인 경우에는 1km 마다의 합성 전기저항 값을 15[Ω] 이하로 더 엄격하게 제한합니다.
Q.
합성 전기저항을 제한하는 이유는 무엇인가요?
고저압 혼촉 사고 시 중성선의 전위 상승을 억제하여 기기의 절연 파괴를 방지하고 인체에 가해지는 위험 전압을 낮추기 위함입니다.
Q.
각 접지점의 개별 접지저항 규정도 따로 있나요?
네, 각 접지점의 개별 접지저항은 300[Ω] 이하로 유지해야 하며, 합성 저항값과 별개로 준수해야 하는 항목입니다.