안전을 위한 보호(고압·특고압)
전기기사 필기 2015년 1회 90번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
고압 및 특고압 전로 중 전로에 지락이 생긴 경우에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 하지 않아도 되는 곳은?
선택지 분석
1
발전소, 변전소 또는 이에 준하는 곳의 인출구
오답 함정 분석
발전소 및 변전소의 인출구는 전력 계통의 시작점으로 지락 사고 시 계통 전체에 영향을 줄 수 있어 반드시 차단 장치를 시설해야 합니다.
수전점에서 수전하는 전기를 모두 그 수전점에 속하는 수전 장소에서 변성하여 사용하는 경우
정답 상세 해설
수전점에서 수전하는 전기를 해당 수전 장소 내에서 모두 변성하여 사용하는 경우 지락 차단 장치 시설을 생략할 수 있습니다.
•
Step 1: 고압 및 특고압 전로의 지락 보호 원칙을 검토합니다. 기술기준에 따르면 고압 및 특고압 전로에는 지락 발생 시 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 설치하는 것이 원칙입니다.
•
Step 2: 지락 차단 장치 시설의 예외 조항을 확인합니다. 수전점에서 수전한 전기를 외부로 재배전하지 않고 해당 수전 장소 내에서 모두 변성하여 사용하는 경우에는 사고 파급 위험이 낮아 시설 의무가 면제됩니다.
•
Step 3: 결론적으로 제시된 보기 중 2번 항목이 기술기준에서 규정하는 지락 차단 장치 생략 가능 조건에 해당합니다.
3
다른 전기사업자로부터 공급을 받는 수전점
오답 함정 분석
다른 전기사업자로부터 전기를 공급받는 지점은 책임 분계점으로서 사고 확산 방지를 위해 지락 차단 장치가 필수적입니다.
4
단권 변압기를 제외한 배전용 변압기의 시설장소
오답 함정 분석
배전용 변압기 시설 장소는 지락 사고 시 2차측 저압 선로로의 전위 상승을 방지하기 위해 차단 장치를 시설해야 합니다.
자주 묻는 질문
Q.
지락 차단 장치를 반드시 설치해야 하는 이유는 무엇인가요?
고압 및 특고압 전로에서 지락 사고가 발생하면 큰 지락 전류로 인해 기기 손상, 화재, 감전 사고의 위험이 매우 크기 때문에 이를 신속히 차단하여 계통을 보호해야 합니다.
Q.
수전 장소에서 변성하여 사용하는 경우 왜 생략이 가능한가요?
해당 수전 장소 내에서 전기를 모두 소비하거나 변성하여 사용함으로써 사고의 영향이 외부 선로로 파급될 우려가 적다고 판단되는 특수한 경우에 한해 예외를 인정하기 때문입니다.