접지시스템

전기기사 필기 2009년 2회 93번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 총칙
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
다음 중 전로의 중성점을 접지하는 주목적으로 볼 수 없는 것은?

선택지 분석

1
전로의 보호장치의 확실한 동작의 확보

오답 함정 분석

보호 장치의 확실한 동작 확보는 중성점 접지의 핵심적인 기능 중 하나입니다.
부하 전류의 일부를 대지로 흐르게 함으로써 전선 절약

정답 상세 해설

중성점 접지는 계통의 이상 전압 억제와 보호 장치의 확실한 동작을 위해 시행하며, 부하 전류를 대지로 흘려 전선을 절약하는 것은 접지의 목적에 해당하지 않습니다.
Step 1: 중성점 접지의 근본적인 기능은 전력 계통의 중성점을 대지와 연결하여 전위의 기준점을 확보하는 것입니다.
Step 2: 주요 목적은 지락 사고 시 건전상의 전위 상승 억제, 이상 전압의 발생 방지, 보호 계전기의 확실한 동작 확보, 대지 전압 저하를 통한 안전성 향상입니다.
Step 3: 부하 전류를 대지로 흘리는 행위는 전력 손실과 유도 장해를 유발하므로 금지되며, 전선 절약과는 무관합니다.
3
이상 전압의 억제

오답 함정 분석

이상 전압 억제는 계통의 절연 설계를 경제적으로 가능하게 하는 접지의 주요 목적입니다.
4
대저전압의 저하

오답 함정 분석

대지 전압을 낮게 유지하는 것은 기기 보호 및 인명 안전을 위해 반드시 필요한 접지의 목적입니다.

자주 묻는 질문

Q.
중성점 접지를 하지 않으면 어떤 문제가 발생하나요?
비접지 방식에서는 지락 사고 시 건전상의 전위가 급격히 상승하여 절연 파괴의 위험이 커지고, 지락 전류가 작아 보호 장치가 사고를 감지하기 어려워집니다.
Q.
중성점 접지의 종류에는 무엇이 있나요?
직접 접지, 저항 접지, 소호 리액터 접지 등이 있으며, 각 방식은 지락 전류의 크기와 이상 전압 억제 효과에 따라 구분됩니다.