전로의 절연
전기기사 필기 2014년 1회 85번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 총칙 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
최대사용전압이 69kV인 중성점 비접지식 전로의 절연내력 시험 전압은 몇 kV인가?
선택지 분석
1
63.48
오답 함정 분석
최대사용전압에 0.92배를 곱하여 산정한 오답입니다.
2
75.9
오답 함정 분석
최대사용전압에 1.1배(중성점 접지식 기준)를 곱하여 산정한 오답입니다.
86.25
정답 상세 해설
최대사용전압이 69kV인 중성점 비접지식 전로의 절연내력 시험 전압은 최대사용전압의 1.25배인 86.25kV입니다.
•
Step 1: 전로의 접지 방식 및 최대사용전압 확인
주어진 전로는 중성점 비접지식이며, 최대사용전압은 69kV(60kV 초과)입니다.
•
Step 2: 절연내력 시험 전압 배수 적용
60kV를 초과하는 중성점 비접지식 전로의 절연내력 시험 전압은 최대사용전압의 1.25배를 적용합니다.
•
Step 3: 시험 전압 계산
69kV × 1.25 = 86.25kV입니다.
4
103.5
오답 함정 분석
최대사용전압에 1.5배(7kV 이하 기준)를 곱하여 산정한 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
절연내력 시험 전압은 접지 방식에 따라 어떻게 달라지나요?
60kV를 초과하는 전로의 경우, 중성점 비접지식은 1.25배, 중성점 접지식은 1.1배, 중성점 직접접지식은 0.72배를 최대사용전압에 곱하여 산정합니다.
Q.
절연내력 시험은 어떤 방식으로 진행하나요?
산정된 시험 전압을 전로와 대지 사이에 연속하여 10분간 가하여 절연이 파괴되지 않는지 확인하는 방식으로 진행합니다.