접지시스템
전기기사 필기 2005년 1회 83번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 총칙 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
특별 제3종 접지공사를 시공한 저압전로에 지기가 생겼을 때 0.5초 이내에 전로를 차단하는 자동차단기가 설치되었다면 접지 저항값은 몇 이하로 하여야 하는가? (단, 자동차단기의 정격 감도 전류는 이다.)
선택지 분석
1
10
오답 함정 분석
정격 감도 전류를 고려하지 않고 일반적인 특별 제3종 접지공사의 접지저항 기준값인 10옴을 선택한 오답입니다.
50
정답 상세 해설
0.5초 이내에 전로를 차단하는 장치가 설치된 경우의 특별 제3종 접지공사 접지저항값은 50[Ω] 이하로 해야 합니다.
•
Step 1: 접지저항값 계산 공식 확인
0.5초 이내에 동작하는 자동차단기가 설치된 경우, 접지저항값 R은 R = 15 / Ig (Ig: 정격 감도 전류[A])로 계산합니다.
•
Step 2: 주어진 값 대입 및 계산
주어진 정격 감도 전류 Ig = 300[mA] = 0.3[A]입니다.
R = 15 / 0.3 = 50[Ω]입니다.
•
Step 3: 결론
따라서 접지 저항값은 50[Ω] 이하로 하여야 합니다.
3
150
오답 함정 분석
계산 공식을 R = 150 / Ig 등으로 잘못 적용하여 도출된 오답입니다.
4
500
오답 함정 분석
정격 감도 전류의 단위를 [A]로 변환하지 않고 [mA] 값을 그대로 수식에 적용하여 도출된 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
일반적인 특별 제3종 접지공사의 접지저항 기준값은 얼마인가요?
일반적인 특별 제3종 접지공사의 접지저항값은 10[Ω] 이하로 유지해야 합니다. 단, 0.5초 이내에 동작하는 자동차단기가 설치된 경우에는 완화된 기준을 적용할 수 있습니다.
Q.
자동차단기가 설치된 경우 접지저항값을 계산하는 공식은 무엇인가요?
0.5초 이내에 동작하는 자동차단기가 설치된 경우, 접지저항값은 15를 정격 감도 전류(A 단위)로 나눈 값 이하로 계산합니다.