접지시스템

전기기사 필기 2020년 3회 98번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 총칙
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
제1종 또는 제2종 접지공사에 사용하는 접지선을 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 경우, 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」을 적용받는 합성수지관(두께 미만의 합성수지제 전선관 및 난연성이 없는 콤바인덕트관을 제외한다)으로 덮어야 하는 범위로 옳은 것은?

선택지 분석

1
접지선의 지하 로부터 지표상 까지의 부분

오답 함정 분석

지하 매설 깊이(30cm)와 지표상 높이(1m)가 규정치보다 낮아 감전 보호에 부적합합니다.
2
접지선의 지하 로부터 지표상 까지의 부분

오답 함정 분석

지하 50cm와 지표상 1.2m는 기술기준에서 정한 최소 안전 거리를 충족하지 못합니다.
3
접지선의 지하 로부터 지표상 까지의 부분

오답 함정 분석

지하 60cm와 지표상 1.8m는 규정된 수치인 75cm와 2m에 미치지 못하는 오답입니다.
접지선의 지하 로부터 지표상 까지의 부분

정답 상세 해설

접지선의 보호 목적을 확인합니다. 사람이 접촉할 우려가 있는 장소에 시설하는 접지선은 사고 시 전위 상승으로 인한 감전 사고를 방지하기 위해 절연 성능이 있는 관으로 보호해야 합니다.
시설 범위에 관한 기술기준을 적용합니다. 전기설비기술기준에 따르면 접지선을 보호하기 위한 합성수지관 등의 시설 범위는 지하 75cm부터 지표상 2m까지로 명시되어 있습니다.
규정된 수치를 선택합니다. 따라서 지하 75cm에서 지표상 2m까지의 범위를 덮어야 한다는 4번 선지가 정답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
왜 지하 75cm까지 매설해야 하나요?
동결 깊이 및 외부 충격으로부터 접지극과 접지선을 보호하고, 지표면 근처의 전위 경도를 완화하여 보폭전압에 의한 위험을 줄이기 위함입니다.
Q.
합성수지관의 두께 제한이 있나요?
네, 두께 2mm 미만의 합성수지제 전선관이나 난연성이 없는 콤바인덕트관은 보호용으로 사용할 수 없습니다.
Q.
지표상 2m까지 보호하는 이유는 무엇인가요?
성인 남성의 평균 키를 고려하여 사람이 손으로 직접 접지선을 만질 수 없는 높이까지 절연 보호를 하기 위함입니다.