전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2020년 3회 97번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
특고압 가공전선로 중 지지물로서 직선형의 철탑을 연속하여 10기 이상 사용하는 부분에는 몇 기 이하마다 내장 애자장치가 되어 있는 철탑 또는 이와 동등이상의 강도를 가지는 철탑 1기를 시설하여야 하는가?

선택지 분석

1
3

오답 함정 분석

3기는 제1종 특고압 보안공사 등에서 연쇄 도괴 방지를 위해 고려되는 수치와 혼동될 수 있으나 본 규정과는 무관합니다.
2
5

오답 함정 분석

5기는 목주나 A종 지지물의 보안공사 시 경간 제한 등에서 나타나는 수치이며 철탑의 내장형 시설 기준이 아닙니다.
3
7

오답 함정 분석

7기는 특정 전선로 설계 시의 안전율 계산 등에서 나타날 수 있으나 법령상 명시된 철탑 연속 사용 제한 기준은 아닙니다.
10

정답 상세 해설

특고압 가공전선로에서 직선형 철탑을 연속하여 사용할 경우 10기 이하마다 내장형 철탑을 시설해야 합니다.
Step 1: 규정의 목적 파악. 직선형 철탑은 전선로 방향의 수평 장력에 취약하므로 사고 발생 시 전선로 전체가 연쇄적으로 무너지는 것을 방지하기 위해 강도가 높은 철탑을 중간에 배치합니다.
Step 2: 법적 기준 적용. 전기설비기술기준 및 판단기준에 따르면 직선형 철탑을 연속하여 10기 이상 사용하는 부분에는 반드시 내장 애자장치가 있는 철탑 또는 이와 동등 이상의 강도를 가진 철탑을 시설하도록 명시하고 있습니다.
Step 3: 수치 확인. 따라서 직선형 철탑의 연속 사용 제한 기준인 10기 이하마다 1기를 시설하는 것이 정답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
왜 직선형 철탑을 연속해서 사용하면 안 되나요?
직선형 철탑은 수직 하중과 횡하중에는 강하지만 전선 방향의 불평형 장력에는 상대적으로 취약합니다. 사고 시 연쇄 도괴를 막기 위해 장력을 견딜 수 있는 내장형 철탑을 일정 간격마다 배치해야 합니다.
Q.
내장 애자장치가 되어 있는 철탑은 어떤 역할을 하나요?
전선을 지지물에서 끊어서 인류하거나 내장하는 방식으로 설치하여 전선의 장력을 직접 지지함으로써 전선로의 기계적 강도를 보강하는 역할을 합니다.