특고압 가공전선로
전기기사 필기 2009년 1회 87번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
시가지에 시설하는 특별고압 가공전선로용 지지물로 사용될 수 없는 것은? (단, 사용전압이 이하의 전선로인 경우이다.)
선택지 분석
1
철근콘크리트주
오답 함정 분석
철근콘크리트주는 시가지 내 특고압 가공전선로 지지물로 사용 가능한 A종 또는 B종 지지물에 해당합니다.
목주
정답 상세 해설
시가지 내 특고압 가공전선로의 지지물로는 목주를 사용할 수 없습니다.
•
Step 1: 한국전기설비규정(KEC)의 시가지 특고압 가공전선로 시설 기준을 확인합니다. 시가지 내에서는 안전성을 확보하기 위해 지지물로 철근콘크리트주, 철주, 철탑만을 사용하도록 규정하고 있습니다.
•
Step 2: 목주의 특성을 고려합니다. 목주는 기계적 강도가 상대적으로 낮고 내구성이 떨어지기 때문에 인구가 밀집한 시가지의 특고압 선로에는 부적합하며, 사고 시 위험도가 높아 사용이 금지됩니다.
•
Step 3: 따라서 사용전압이 이하인 경우라도 시가지 내 특고압 가공전선로의 지지물로 목주는 허용되지 않습니다.
3
철탑
오답 함정 분석
철탑은 기계적 강도가 가장 우수하여 시가지 내 특고압 가공전선로 지지물로 사용이 권장됩니다.
4
철주
오답 함정 분석
철주는 시가지 내 특고압 가공전선로 지지물로 사용 가능한 표준 지지물 중 하나입니다.
자주 묻는 질문
Q.
시가지 외의 지역에서는 특고압 선로에 목주를 사용할 수 있나요?
네, 시가지 외의 장소에서는 안전율과 설계 기준을 충족한다면 특고압 가공전선로의 지지물로 목주를 사용하는 것이 가능합니다.
Q.
시가지 내 특고압 가공전선로 시설 시 지지물의 경간 제한은 어떻게 되나요?
시가지 시설 시 A종 철근콘크리트주나 철주는 150m 이하, B종은 250m 이하, 철탑은 400m 이하로 경간을 제한하여 안전을 확보합니다.