접지설비(고압·특고압)
전기기사 필기 2019년 3회 87번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
변압기의 고압측 전로와의 혼촉에 의하여 저압측 전로의 대지전압이 150V를 넘는 경우에 2초 이내에 고압전로를 자동 차단하는 장치가 되어 있는 6600/220V 배전선로에 있어서 1선 지락 전류가 2A이면 제2종 접지저항 값의 최대는 몇 인가?
선택지 분석
1
50
오답 함정 분석
일반적인 경우의 공식인 150/Ig를 적용하여 계산한 잘못된 값입니다.
2
75
오답 함정 분석
150V를 2A로 나눈 값으로, 차단 시간에 따른 올바른 공식을 적용하지 않은 잘못된 값입니다.
150
정답 상세 해설
2초 이내에 자동 차단하는 장치가 있는 경우 제2종 접지저항 값은 300/Ig 공식으로 계산합니다.
•
Step 1: 제2종 접지저항 계산 공식을 확인합니다. 1초 초과 2초 이내에 자동 차단하는 장치가 설치된 경우 입니다.
•
Step 2: 주어진 1선 지락 전류 를 공식에 대입합니다.
•
Step 3: 이 도출됩니다.
4
300
오답 함정 분석
1초 이내에 자동 차단하는 장치가 있는 경우의 공식인 600/Ig를 적용하여 계산한 잘못된 값입니다.
자주 묻는 질문
Q.
제2종 접지저항 값을 구하는 공식은 차단 시간에 따라 어떻게 달라지나요?
일반적인 경우 150/Ig, 1초 초과 2초 이내에 자동 차단하는 장치가 있는 경우 300/Ig, 1초 이내에 자동 차단하는 장치가 있는 경우 600/Ig를 적용합니다.