Q문제
66000[V] 송전선로의 송전선과 수목과 의 이격거리는 최소 몇 [m] 이상이어야 하는가?
선택지 분석
1
2.0m
오답 함정 분석
60kV 이하일 때의 기본 이격거리인 2.0m를 그대로 적용한 오답입니다.
2.12m
정답 상세 해설
66,000[V] (66[kV]) 특고압 가공전선과 수목 간의 최소 이격거리는 2.12[m]입니다.
•
Step 1: 60[kV]를 초과하는 특고압 가공전선과 수목의 이격거리 계산 공식을 확인합니다. 기본 이격거리 2[m]에 60[kV]를 초과하는 매 10[kV]마다 0.12[m]를 가산합니다.
•
Step 2: 단수를 계산합니다. (66 - 60) / 10 = 0.6이므로 소수점을 절상하여 1단으로 적용합니다.
•
Step 3: 최종 이격거리를 계산합니다. 2 + (1 × 0.12) = 2.12[m]가 됩니다.
3
2.24m
오답 함정 분석
단수 계산 시 가산 거리를 2단으로 잘못 적용하여 도출된 오답입니다.
4
2.36m
오답 함정 분석
단수 계산 시 가산 거리를 3단으로 잘못 적용하여 도출된 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
단수 계산 시 소수점이 나오면 어떻게 처리하나요?
단수 계산에서 소수점이 발생하면 무조건 올림(절상)하여 정수로 처리합니다. 예를 들어 계산 결과가 0.6단이 나오면 1단으로 적용합니다.
Q.
특고압 가공전선과 수목의 이격거리 기준은 전압별로 어떻게 되나요?
35kV 이하는 1.5m, 35kV 초과 60kV 이하는 2m이며, 60kV 초과 시 2m에 10kV 초과 시마다 0.12m를 가산하여 계산합니다.