중성점접지방식

전기기사 필기 2009년 1회 23번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
송전선이 통신선에 미치는 유도장해를 억제 및 제거하는 방법이 아닌 것은?

선택지 분석

1
송전선에 충분한 연가를 실시한다.

오답 함정 분석

연가는 선로 정수를 평형시켜 정전유도장해를 줄이는 대표적인 전력선측 대책입니다.
2
송전계통의 중성점 접지개소를 택하여 중성점을 리액터 접지한다.

오답 함정 분석

리액터 접지는 지락 전류를 억제하여 전자유도장해를 경감시키는 전력선측 대책입니다.
3
송전선과 통신선의 접근거리를 크게 한다.

오답 함정 분석

송전선과 통신선의 접근거리를 크게 하면 상호 인덕턴스와 정전용량이 감소하여 유도장해가 줄어듭니다.
송전선측에 특성이 양호한 피뢰기를 설치한다.

정답 상세 해설

피뢰기(LA)는 낙뢰나 개폐서지 등 이상전압으로부터 전력 설비를 보호하기 위한 장치이며, 통신선 유도장해 방지와는 직접적인 관련이 없습니다.
Step 1: 전력선측 유도장해 방지 대책으로는 선로 정수를 평형시키는 연가 실시, 지락 전류를 억제하는 중성점 접지 방식(소호리액터 접지 등) 채택, 차폐선 설치 등이 있습니다.
Step 2: 통신선측 대책으로는 절연 변압기 설치, 연피 케이블 사용, 배류 코일 설치 등이 있습니다.
Step 3: 피뢰기 설치는 유도장해 억제가 아닌 이상전압 방호 대책에 해당하므로 옳지 않은 설명입니다.

자주 묻는 질문

Q.
유도장해의 주요 원인은 무엇인가요?
전력선과 통신선 사이의 상호 정전용량에 의한 정전유도장해와 상호 인덕턴스에 의한 전자유도장해가 주요 원인입니다.
Q.
전자유도장해를 줄이기 위해 왜 지락 전류를 억제해야 하나요?
전자유도전압은 지락 전류의 크기에 비례하여 발생하므로, 소호리액터 접지 등을 통해 지락 전류를 줄이면 유도장해를 효과적으로 억제할 수 있습니다.