배전선의 전기적 특성 및 배전계획
전기기사 필기 2016년 1회 23번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
연간 전력량이 이고, 연간 최대전력이 인 연부하율은 몇 인가?
선택지 분석
1
오답 함정 분석
연간 시간인 8760시간을 고려하지 않고 전력량을 최대전력으로 나눈 잘못된 수식입니다.
2
오답 함정 분석
3상 전력 공식의 루트 3을 잘못 적용하였으며, 분모와 분자의 위치가 뒤바뀐 수식입니다.
3
오답 함정 분석
평균전력과 최대전력의 비율을 구하는 부하율 공식에서 분모와 분자의 위치가 뒤바뀐 수식입니다.
정답 상세 해설
연부하율은 1년 동안의 평균전력을 최대전력으로 나눈 백분율입니다.
•
Step 1: 연간 평균전력을 계산합니다.
1년은 365일이고 하루는 24시간이므로 총 8760시간입니다.
연간 평균전력 = 연간 전력량() / 8760시간 = 입니다.
•
Step 2: 연부하율을 계산합니다.
연부하율 =
입니다.
자주 묻는 질문
Q.
부하율이 높다는 것은 어떤 의미인가요?
부하율이 높다는 것은 최대전력과 평균전력의 차이가 작다는 의미로, 전력 설비가 효율적으로 사용되고 있음을 나타냅니다.
Q.
1년의 시간은 어떻게 8760시간이 되나요?
1년은 365일이고 하루는 24시간이므로, 365일 × 24시간을 계산하면 8760시간이 됩니다.