저압배전선로에 대한 설명으로 틀린 것은?
선택지 분석
1
저압 뱅킹 방식은 전압변동을 경감할 수 있다.
오답 함정 분석
저압 뱅킹 방식은 변압기 2차측을 병렬로 연결하여 전압 변동 및 전력 손실을 줄이는 방식이므로 옳은 설명입니다.
밸런서(balancer)는 단상 2선식에 필요하다.
정답 상세 해설
밸런서는 단상 3선식에서 전압 불평형을 방지하기 위해 설치하는 설비입니다.
•
Step 1: 단상 2선식은 선로가 두 개뿐이므로 전압 불평형 문제가 발생하지 않으며, 따라서 밸런서를 설치할 필요가 없습니다.
•
Step 2: 단상 3선식에서는 중성선과 양 외선 사이의 부하가 불균형할 경우 전압 차이가 발생하는데, 이를 해결하기 위해 권수비 1:1인 단권변압기 형태의 밸런서를 부하 말단에 설치합니다.
•
Step 3: 따라서 밸런서가 단상 2선식에 필요하다는 설명은 옳지 않습니다.
3
배전선로의 부하율이 일 때 손실계수는 와 의 중간 값이다.
오답 함정 분석
손실계수 와 부하율 의 관계는 일반적으로 를 만족하므로 옳은 설명입니다.
4
수용률이란 최대수용전력을 설비용량으로 나눈 값을 퍼센트로 나타낸 것이다.
오답 함정 분석
수용률의 정의는 (최대수용전력 / 총 설비용량) × 100이므로 옳은 설명입니다.
자주 묻는 질문
Q.
밸런서는 어떤 원리로 전압을 조절하나요?
권수비 1:1인 단권변압기를 사용하여 부하가 적은 쪽의 전압 상승을 억제하고 부하가 많은 쪽의 전압 강하를 보상함으로써 양 휘선 간의 전압 평형을 유지합니다.
Q.
저압 뱅킹 방식의 단점은 무엇인가요?
선로의 고장이 인접한 건전한 변압기까지 파급되어 광범위한 정전을 일으키는 캐스케이딩(Cascading) 현상이 발생할 수 있다는 점입니다.
Q.
손실계수와 부하율의 관계식은 어떻게 되나요?
일반적으로 의 관계를 가지며, 여기서 는 선로의 특성에 따른 상수입니다.