접지설비(고압·특고압)

전기기사 필기 2006년 2회 81번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
고·저압 혼촉시에 저압전로의 대지전압이 150V를 넘는 경우로서 1초를 넘고 2초 이내에 자동차단 장치가 되어 있는 고압전로의 1선 지락전류가 30A인 경우, 이에 결합된 변압기 저압측의 제2종 접지저항값은 몇[] 이하로 유지하여야 하는가?

선택지 분석

10

정답 상세 해설

제2종 접지저항값은 1초 초과 2초 이내에 자동 차단하는 장치가 있는 경우 300 / I_g로 계산하여 10[Ω]입니다.
Step 1: 제2종 접지공사의 접지저항값 계산 공식을 확인합니다. - 일반적인 경우: R = 150 / I_g - 1초 초과 2초 이내 자동 차단: R = 300 / I_g - 1초 이내 자동 차단: R = 600 / I_g
Step 2: 문제에 주어진 조건을 공식에 대입합니다. - 1초 초과 2초 이내 자동 차단 장치가 있으므로 R = 300 / I_g 공식을 적용합니다. - 1선 지락전류 I_g = 30[A]입니다.
Step 3: 접지저항값을 계산합니다. - R = 300 / 30 = 10[Ω] 따라서 제2종 접지저항값은 10[Ω] 이하로 유지해야 합니다.
2
15

오답 함정 분석

차단 시간이 주어지지 않은 일반적인 경우의 공식(150 / I_g)을 잘못 적용하거나 계산을 틀린 오답입니다.
3
20

오답 함정 분석

1초 이내에 자동 차단하는 장치가 있는 경우의 공식(600 / I_g)을 잘못 적용하여 20[Ω]으로 계산한 오답입니다.
4
30

오답 함정 분석

1선 지락전류 값 자체를 접지저항값으로 착각한 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
제2종 접지공사의 접지저항값 계산 기준은 어떻게 되나요?
고압 또는 특고압 전로와 저압 전로를 결합하는 변압기의 저압측에 시설하는 제2종 접지공사의 접지저항값은 기본적으로 150 / I_g (1선 지락전류) 이하로 합니다. 단, 고압·특고압 전로에 지락이 생겼을 때 1초 초과 2초 이내에 자동 차단하는 장치가 있으면 300 / I_g, 1초 이내에 자동 차단하는 장치가 있으면 600 / I_g 이하로 계산합니다.
Q.
1선 지락전류란 무엇인가요?
1선 지락전류는 전로의 1선이 대지와 접촉하여 지락 고장이 발생했을 때 대지로 흐르는 고장 전류를 의미합니다.