변압기의 3상 결선
전기기사 필기 2008년 3회 59번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 변압기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
변압기 결선에서 제3고조파 전압이 발생하는 결선은?
선택지 분석
Y-Y
정답 상세 해설
Y-Y 결선은 제3고조파 전류의 통로가 없어 기전력의 파형이 왜곡되고 제3고조파 전압이 발생합니다.
•
Step 1: 변압기 철심의 자기포화 현상으로 인해 여자전류에는 제3고조파 성분이 포함되어야 정현파 자속을 유지할 수 있습니다.
•
Step 2: Y-Y 결선은 중성점이 접지되지 않은 경우 제3고조파 전류가 흐를 수 있는 회로가 형성되지 않습니다.
•
Step 3: 제3고조파 전류가 흐르지 못하면 자속 파형이 왜곡되어, 결과적으로 유도기전력(상전압) 내에 큰 제3고조파 전압이 나타나게 됩니다.
2
오답 함정 분석
델타 결선 내에서 제3고조파 전류가 순환하므로 외부 선로에는 제3고조파 전압이 나타나지 않습니다.
3
오답 함정 분석
델타 결선이 한쪽이라도 포함되어 있으면 제3고조파 전류가 환류하여 전압 왜곡을 방지합니다.
4
오답 함정 분석
2차측 델타 결선 내부에서 제3고조파 전류가 흐를 수 있어 상전압 왜곡 문제가 해결됩니다.
자주 묻는 질문
Q.
Y-Y 결선에서 제3고조파 전압이 발생하면 어떤 문제가 생기나요?
상전압의 최대치가 상승하여 절연 파괴의 위험이 있으며, 중성점을 접지할 경우 통신선에 유도 장해를 일으킵니다.
Q.
델타 결선이 포함되면 왜 제3고조파 전압이 발생하지 않나요?
델타 결선은 폐회로를 형성하므로 제3고조파 전류가 그 안에서 순환할 수 있어, 자속의 왜곡을 막고 전압 파형을 정현파로 유지하기 때문입니다.