변압기의 3상 결선
전기기사 필기 2013년 2회 42번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 변압기 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
1차 , 2차 로 결선하고 1차에 선간전압 를 가하였을 때에 무부하 2차 선간전압은 몇 인가? (단, 전압비는 이다.)
선택지 분석
1
110
오답 함정 분석
2차측 결선을 Y결선으로 가정했을 때, 상전압을 선간전압으로 착각하여 을 곱하지 않은 오답입니다.
190.5
정답 상세 해설
무부하 2차 선간전압은 190.5[V]입니다.
•
본 문제는 공식 정답(190.5[V])을 도출하기 위해 1차 , 2차 Y결선으로 출제된 것으로 간주하여 풀이합니다.
•
Step 1: 1차측이 결선이므로 1차 상전압은 1차 선간전압과 같습니다.
•
Step 2: 전압비(권수비) 을 이용하여 2차 상전압을 구합니다.
•
Step 3: 2차측이 Y결선이므로 2차 선간전압은 상전압의 배입니다.
3
330.5
오답 함정 분석
전압비와 결선 방식의 관계를 잘못 적용하여 도출된 무의미한 오답입니다.
4
380.5
오답 함정 분석
전압비와 결선 방식의 관계를 잘못 적용하여 도출된 무의미한 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
문제에서는 1차 Y, 2차 결선이라고 되어 있는데, 왜 풀이에서는 1차 , 2차 Y 결선으로 계산하나요?
문제의 조건(1차 Y, 2차 )대로 계산하면 2차 선간전압은 약 63.5[V]가 나옵니다. 하지만 공식 정답이 190.5[V]로 발표되었기 때문에, 출제자가 1차 , 2차 Y 결선을 의도하고 문제를 낸 것으로 간주하여 해당 논리에 맞춰 풀이한 것입니다.
Q.
Y결선과 결선에서 선간전압과 상전압의 관계는 어떻게 되나요?
Y결선에서는 선간전압이 상전압의 배이며 위상이 30도 앞섭니다. 반면 결선에서는 선간전압과 상전압의 크기가 같습니다.