가공전선로 및 지중전선로
전기기사 필기 2008년 3회 30번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
가공 전선의 구비 조건으로 옳지 않은 것은?
선택지 분석
1
도전율이 높을 것
오답 함정 분석
도전율이 높아야 송전 시 발생하는 전력 손실을 줄일 수 있으므로 이는 가공 전선의 필수적인 구비 조건입니다.
2
기계적인 강도가 클 것
오답 함정 분석
풍압, 빙설 하중 등 외부의 기계적 응력에 견디기 위해 전선의 인장 강도는 커야 하므로 옳은 설명입니다.
비중이 클 것
정답 상세 해설
가공 전선은 지지물의 하중 부담을 줄이고 경제적인 시공을 위해 비중이 작아야 합니다.
•
Step 1: 가공 전선의 기본 요구 특성 파악. 가공 전선은 전력을 효율적으로 수송하기 위해 전기적 저항이 작아야 하며, 외부 환경에 견디는 기계적 내구성이 우수해야 합니다.
•
Step 2: 비중과 지지물 설계의 관계 분석. 전선의 비중이 크면 전선 자체의 중량이 무거워져 전선의 처짐(이도)이 커지게 됩니다. 이는 전선을 지지하는 철탑이나 전주에 가해지는 수직 하중을 증가시켜 지지물의 강도를 높여야 하는 경제적 손실을 초래합니다.
•
Step 3: 결론 도출. 따라서 가공 전선은 무게를 가볍게 하기 위해 비중이 작을수록 유리하며, 비중이 커야 한다는 설명은 구비 조건으로 적절하지 않습니다.
4
신장률이 클 것
오답 함정 분석
전선이 인장 하중을 받았을 때 급격히 단선되지 않고 어느 정도 늘어나며 버틸 수 있는 신장률을 갖추어야 합니다.
자주 묻는 질문
Q.
가공 전선의 비중이 작아야 하는 구체적인 이유는 무엇인가요?
전선의 무게가 가벼워야 전선이 아래로 처지는 이도를 적절히 유지할 수 있고, 지지물에 가해지는 기계적 하중을 줄여 건설 비용을 절감할 수 있기 때문입니다.
Q.
도전율과 기계적 강도는 어떤 관계가 있나요?
일반적으로 도전율이 매우 높은 순금속은 기계적 강도가 약한 경향이 있어, 실제 가공 전선으로는 도전율과 강도를 적절히 타협한 합금선이나 강심 알루미늄 연선(ACSR) 등을 사용합니다.