지중 전선로(저압)

전기기사 필기 2008년 2회 99번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
금속제 지중 관로에 대하여 전식 작용에 의한 장해를 줄 우려가 있어 배류 시설에 선택배류기를 사용하였다. 이때 선택 배류기를 보호할 목적으로 어떤 것을 시설하여야 하는가?

선택지 분석

과전류 차단기

정답 상세 해설

선택배류기를 보호하기 위해서는 과전류 차단기를 설치해야 합니다.
Step 1: 지중 관로의 전식 방지를 위해 배류 시설을 설치할 때, 선택배류기는 대지로부터 관로로 유입되는 전류를 차단하고 관로에서 레일로만 전류가 흐르게 하는 역할을 합니다.
Step 2: 이때 선택배류기 자체에 과도한 전류가 흐를 경우 기기가 손상될 위험이 있으므로 이를 방지하기 위한 보호 장치가 필요합니다.
Step 3: 전기설비기술기준에 따라 선택배류기를 보호할 목적으로는 반드시 과전류 차단기를 시설하여야 합니다.
2
과전압 계전기

오답 함정 분석

과전압 계전기는 전압의 크기를 감시하는 장치로, 선택배류기의 주된 보호 대상인 과전류로부터 기기를 보호하는 용도가 아닙니다.
3
유입 개폐기

오답 함정 분석

유입 개폐기는 절연유를 사용하는 개폐 장치일 뿐, 특정 기기를 과전류로부터 보호하는 기능을 수행하지 않습니다.
4
피뢰기

오답 함정 분석

피뢰기는 이상전압(낙뢰 등)으로부터 설비를 보호하는 장치이며, 배류 시설의 상시 과전류 보호와는 무관합니다.

자주 묻는 질문

Q.
선택배류기를 사용하는 이유는 무엇인가요?
지중 관로의 부식을 방지하기 위해 전류를 한 방향으로만 흐르게 하려는 목적입니다.
Q.
과전류 차단기 외에 다른 보호 장치는 안 되나요?
규정상 선택배류기의 보호를 위해 명시된 장치는 과전류 차단기입니다.
전기기사 필기 2008년 2회 99번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프