안전을 위한 보호(저압)

전기기사 필기 2008년 1회 95번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
“저압전로에서 그 전로에 지락이 생겼을 경우에 ( ㉠ )초 이내에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하는 경우 제3종 접지공사와 특별 제3종 접지공사의 접지 저항치는 자동차단기의 ( ㉡ )에 따라 달라진다.“ ( ㉠ ), ( ㉡ )에 알맞은 것은?

선택지 분석

1
㉠ 0.5, ㉡ 정격차단속도

오답 함정 분석

정격차단속도는 차단기가 전류를 차단하는 물리적 속도를 의미하며 접지 저항치 산정의 기준이 아닙니다.
㉠ 0.5, ㉡ 정격감도전류

정답 상세 해설

지락 발생 시 인체 보호를 위해 자동 차단 장치가 동작해야 하는 시간 기준은 0.5초 이내입니다.
Step 1: 전기설비기술기준에 따라 저압전로에 지락 보호용 차단기를 시설할 경우, 차단 시간은 0.5초 이내로 제한됩니다.
Step 2: 제3종 및 특별 제3종 접지공사에서 접지 저항값은 누전차단기의 정격감도전류(I)에 따라 결정되며, 통상 15,000/I 이하 등의 수식을 적용합니다.
Step 3: 따라서 ㉠은 0.5, ㉡은 정격감도전류가 들어가는 것이 올바른 규정입니다.
3
㉠ 1.0, ㉡ 정격차단속도

오답 함정 분석

자동 차단 시간 기준인 1.0초는 규정된 0.5초보다 길어 안전 기준에 부합하지 않습니다.
4
㉠ 1.0, ㉡ 정격감도전류

오답 함정 분석

정격감도전류는 맞으나, 지락 시 자동 차단 시간은 1.0초가 아닌 0.5초 이내여야 합니다.

자주 묻는 질문

Q.
왜 0.5초 이내에 차단되어야 하나요?
지락 사고 시 감전으로 인한 인체 손상을 최소화하기 위해 매우 짧은 시간 내에 전로를 분리하도록 규정하고 있습니다.
Q.
정격감도전류와 접지 저항은 어떤 관계인가요?
정격감도전류가 작을수록(민감할수록) 허용되는 접지 저항치는 커질 수 있으며, 이는 누전 시 발생하는 대지전압을 안전한 수준으로 유지하기 위함입니다.