특수설비(저압)

전기기사 필기 2014년 1회 82번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
식물 재배용 전기온상에 사용하는 전열 장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

선택지 분석

1
전로의 대지 전압은 300V 이하

오답 함정 분석

전기온상에 전기를 공급하는 전로의 대지전압은 300V 이하로 시설해야 하는 것이 올바른 기준입니다.
발열선은 가 넘지 않도록 시설 할 것

정답 상세 해설

전기온상용 발열선의 온도 제한 규정을 확인합니다. 전기설비기술기준 및 판단기준에 따르면 식물 재배용 전기온상에 사용하는 발열선의 온도는 일정 수치를 초과하지 않아야 합니다.
구체적인 온도 기준을 적용합니다. 규정상 발열선의 온도는 80℃를 넘지 않도록 시설해야 합니다.
선지에서 제시한 90℃는 규정된 온도인 80℃를 초과하므로 기술기준에 어긋나는 틀린 설명입니다.
3
발열선의 지지점간 거리는 1.0m 이하일 것

오답 함정 분석

발열선을 지지하는 지지점 간의 거리는 1.0m 이하로 유지하여 전선이 처지거나 접촉되지 않도록 해야 합니다.
4
발열선과 조영재사이의 이격거리 2.5cm 이상일 것

오답 함정 분석

발열선과 조영재 사이의 이격거리는 화재 예방 및 안전을 위해 2.5cm 이상을 확보해야 합니다.

자주 묻는 질문

Q.
전기온상의 발열선 온도를 80℃ 이하로 제한하는 이유는 무엇인가요?
식물의 생육에 적합한 환경을 유지하고, 과도한 열로 인한 화재 및 설비 손상을 방지하기 위해 엄격히 제한합니다.
Q.
전기온상 시설 시 반드시 차단기를 설치해야 하나요?
네, 전기온상에 전기를 공급하는 전로에는 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 시설해야 하며, 누전차단기 설치도 권고됩니다.
Q.
발열선을 고정할 때 주의할 점은 무엇인가요?
발열선이 서로 접촉하지 않도록 해야 하며, 지지점 간의 거리를 1.0m 이하로 하여 견고하게 고정해야 합니다.
전기기사 필기 2014년 1회 82번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프