배선 및 조명설비
전기기사 필기 2008년 1회 85번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
방전등용 변압기의 2차 단락전류나 관등회로의 동작전류가 몇[mA] 이하인 방전등을 시설하는 경우 방전등용 안정기의 외함 및 방전등용 전등기구의 금속제 부분에 옥 방전등공사의 접지공사를 하지 않아도 되는가? (단, 방전등용 안정기를 외함에 넣고 또한 그 외함과 방전등용 안정기를 넣을 방전등용 전등기구를 전기적으로 접속하지 않도록 시설한다고 한다.)
선택지 분석
1
25mA
오답 함정 분석
25mA는 법령에서 규정한 접지 생략 기준 수치가 아닙니다.
50mA
정답 상세 해설
방전등용 변압기의 2차 단락전류 또는 관등회로의 동작전류가 50mA 이하인 경우 접지공사를 생략할 수 있습니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준 및 한국전기설비규정(KEC)에 따르면 방전등용 안정기의 외함 및 금속제 부분에는 접지공사를 하는 것이 원칙입니다.
•
Step 2: 다만, 방전등용 변압기의 2차 단락전류나 관등회로의 동작전류가 50mA 이하인 경우에는 감전 시 인체에 미치는 영향이 적으므로 접지공사 생략이 가능합니다.
•
Step 3: 문제의 조건과 같이 안정기를 별도의 외함에 넣고 전등기구와 전기적으로 접속되지 않도록 시설하는 안전 조치가 전제되어야 합니다.
3
75mA
오답 함정 분석
75mA는 접지 생략이 가능한 안전 전류 기준을 초과하는 수치입니다.
4
100mA
오답 함정 분석
100mA는 규정된 면제 기준인 50mA보다 높으므로 접지 생략이 불가능합니다.
자주 묻는 질문
Q.
방전등 접지공사를 반드시 생략해야 하나요?
아닙니다. 50mA 이하인 경우 생략이 '가능'한 것이며, 안전을 위해 접지를 시행하는 것은 허용됩니다.
Q.
관등회로의 동작전류란 무엇을 뜻하나요?
방전등용 안정기에서 방전관까지 이르는 회로에 흐르는 전류를 의미합니다.
Q.
접지 생략을 위한 다른 물리적 조건이 있나요?
안정기를 외함에 넣고 전등기구와 전기적으로 접속하지 않도록 시설하는 등의 절연 조치가 필요합니다.