보호계전기 및 보호계전방식

전기기사 필기 2008년 1회 28번

과목 / 챕터전력공학 / 배전반 및 제어기기
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
환상선로의 단락 보호에 사용하는 계전방식은?

선택지 분석

1
비율차동계전방식

오답 함정 분석

비율차동계전방식은 주로 변압기나 발전기 등 기기 내부의 층간 단락이나 지락 보호에 사용되는 방식입니다.
방향거리계전방식

정답 상세 해설

환상선로의 단락 보호에는 방향거리계전방식을 사용합니다.
Step 1: 환상선로는 전원으로부터 부하까지 고리 모양으로 연결되어 있어 사고 발생 시 양방향에서 전류가 유입되는 특성을 가집니다.
Step 2: 단순 과전류계전기는 전류의 크기만으로 동작하므로 환상선로에서 사고 구간을 선택적으로 차단하는 데 한계가 있습니다.
Step 3: 따라서 전류의 방향을 판별하는 방향계전기와 사고 지점까지의 임피던스를 측정하는 거리계전기를 조합한 방향거리계전방식을 통해 사고 구간을 정확히 보호합니다.
3
과전류계전방식

오답 함정 분석

과전류계전방식은 주로 전원이 한쪽인 방사상 선로의 단락 보호에 적합하며 환상선로에서는 선택 차단이 어렵습니다.
4
선택접지계전방식

오답 함정 분석

선택접지계전방식(SGR)은 비접지 계통의 다회선 선로에서 지락 사고가 발생한 회선만을 선택하여 차단하는 방식입니다.

자주 묻는 질문

Q.
환상선로에서 방향성이 왜 중요한가요?
환상선로는 양방향에서 전력이 공급될 수 있는 구조이므로 사고 전류가 양쪽에서 흐를 수 있습니다. 따라서 사고 구간을 정확히 특정하기 위해 전류의 방향 판별이 필수적입니다.
Q.
거리계전기는 어떤 원리로 동작하나요?
설치 지점의 전압과 전류의 비(V/I)를 통해 임피던스를 계산하고, 이 값이 설정된 범위 이내일 때 사고로 판단하여 동작합니다.