조상설비

전기기사 필기 2010년 1회 38번

과목 / 챕터전력공학 / 배전반 및 제어기기
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
38. 동기 조상기와 전력용 콘덴서를 비교할 때 전력용 콘덴서의 이점으로 알맞은 것은?

선택지 분석

1
진상 전류 및 지상전류 양용이다.

오답 함정 분석

진상 및 지상 전류를 모두 조정할 수 있는 것은 동기조상기의 특징이며, 전력용 콘덴서는 진상 전류만 공급할 수 있습니다.
단락 고장이 생겼을 때, 고장 전류가 흐르지 않는다.

정답 상세 해설

전력용 콘덴서는 정지형 설비로서 단락 고장 시 계통에 고장 전류를 공급하지 않는다는 장점이 있습니다.
Step 1: 조상설비의 구조적 차이 분석. 동기조상기는 회전기기이며 전력용 콘덴서는 정지형 소자로 구성됩니다.
Step 2: 고장 전류 발생 원리 확인. 동기조상기는 회전 관성과 내부 유기기전력이 있어 단락 사고 시 고장 전류를 공급하는 전원 역할을 하지만, 콘덴서는 기전력이 없어 고장 전류를 흘리지 않습니다.
Step 3: 계통 영향 평가. 고장 전류가 흐르지 않으면 차단기의 차단 용량 부담을 줄일 수 있어 설비 보호 및 경제성 측면에서 유리합니다.
3
송전선로의 무부하 충전 시 송전에 이용 가능하다.

오답 함정 분석

무부하 충전 시 발생하는 페란티 현상을 억제하기 위해서는 지상 전류가 필요하므로, 진상 전류만 공급하는 콘덴서는 이용이 불가능합니다.
4
전압 조정이 연속적이다.

오답 함정 분석

전압 조정을 연속적으로 할 수 있는 것은 동기조상기이며, 전력용 콘덴서는 뱅크 단위로 투입과 개방이 이루어지므로 단계적(불연속적)으로 조정됩니다.

자주 묻는 질문

Q.
전력용 콘덴서와 동기조상기의 가장 큰 차이점은 무엇인가요?
동기조상기는 회전기기로서 진상과 지상 전류 모두 공급 가능하고 연속적인 전압 조정이 가능하지만, 전력용 콘덴서는 정지형 설비로 진상 전류만 공급하며 단계적인 조정이 이루어집니다.
Q.
왜 전력용 콘덴서는 단락 전류를 공급하지 않나요?
전력용 콘덴서는 회전하는 자계나 내부 기전력이 없는 정지형 소자이기 때문에 계통 사고 시 전력을 공급하는 전원 역할을 하지 못하기 때문입니다.
전기기사 필기 2010년 1회 38번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프