보호계전기 및 보호계전방식
전기기사 필기 2021년 3회 39번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 배전반 및 제어기기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
송전 선로의 보호 계전 방식이 아닌 것은?
선택지 분석
1
전류 위상 비교 방식
오답 함정 분석
전류 위상 비교 방식은 반송 계전 방식의 한 종류로, 선로 양단의 전류 위상차를 이용해 고장을 판별하는 송전 선로 보호 방식입니다.
2
전류 차동 보호 계전 방식
오답 함정 분석
전류 차동 보호 계전 방식은 키르히호프의 제1법칙을 이용하여 유입 전류와 유출 전류의 차로 고장을 검출하는 핵심적인 보호 방식입니다.
3
방향비교 방식
오답 함정 분석
방향비교 방식은 고장 전류의 방향을 비교하여 내부 고장인지 외부 고장인지를 판별하는 반송 계전 방식의 일종입니다.
전압 균형 방식
정답 상세 해설
전압 균형 방식은 송전 선로의 주된 보호 계전 방식에 해당하지 않습니다.
•
Step 1: 송전 선로 보호 방식의 종류를 파악합니다. 대표적으로 표시선 계전 방식(전류 순환, 전압 반전), 반송 계전 방식(방향 비교, 위상 비교), 전류 차동 방식 등이 있습니다.
•
Step 2: 보기 1, 2, 3은 각각 반송 계전 방식과 차동 계전 방식의 일종으로 송전 선로 보호에 직접적으로 사용되는 기술입니다.
•
Step 3: 전압 균형 방식은 일반적으로 기기 내부 보호나 특수 목적에 사용될 수 있으나, 송전 선로의 표준적인 보호 계전 방식 분류에는 포함되지 않으므로 정답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
송전 선로 보호에서 반송 계전 방식이 중요한 이유는 무엇인가요?
선로 양단의 정보를 고속으로 교환하여 사고 구간을 신속하고 정확하게 분리할 수 있기 때문입니다.
Q.
표시선 계전 방식의 제한 사항은 무엇인가요?
물리적인 통신선(표시선)을 직접 가설해야 하므로 거리가 먼 장거리 송전 선로에는 적용하기 어렵습니다.