변전방식 및 변전설비

전기기사 필기 2008년 1회 21번

과목 / 챕터전력공학 / 발·변전 일반
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
1대의 주상변압기에 역률(늦음) , 유효전력 의 부하와 역률(늦음) , 유효전력 의 부하가 병렬로 접속되어 있을 경우 주상변압기에 걸리는 피상전력은 어떻게 나타내는가?

선택지 분석

1

오답 함정 분석

피상전력의 단순 합으로 계산하여 벡터적인 합성을 고려하지 않은 오답입니다.
2

오답 함정 분석

각 부하의 피상전력의 제곱합의 제곱근으로 계산하여 유효전력과 무효전력의 성분별 합성을 무시한 오답입니다.

정답 상세 해설

전체 피상전력은 유효전력의 합과 무효전력의 합을 각각 구한 후 벡터적으로 합성하여 구합니다.
Step 1: 전체 유효전력 를 구합니다. 두 부하의 유효전력을 더하면 입니다.
Step 2: 전체 무효전력 를 구합니다. 각 부하의 무효전력은 , 이므로, 전체 무효전력 입니다.
Step 3: 전체 피상전력 를 구합니다. 입니다.
4

오답 함정 분석

피상전력의 단순 합에 제곱근을 취하여 물리적 의미가 없는 수식을 제시한 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
피상전력을 구할 때 왜 유효전력과 무효전력을 따로 더해야 하나요?
유효전력과 무효전력은 위상차가 90도 존재하므로, 스칼라 합이 아닌 벡터 합을 해야 하기 때문입니다. 따라서 성분별로 더한 후 피타고라스 정리를 이용해 피상전력을 구해야 합니다.
Q.
무효전력을 구할 때 왜 탄젠트(tan)를 사용하나요?
무효전력 는 유효전력 의 관계를 가집니다. 역률 가 주어졌을 때, 유효전력에 를 곱하면 무효전력을 쉽게 구할 수 있습니다.