수소 냉각식 발전기 및 이에 부속하는 수소냉각 장치에 관한 시설이 잘못된 것은?

선택지 분석

1
발전기는 기밀구조의 것이고 또한 수소가 대기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도를 가지는 것일것

오답 함정 분석

발전기 외함의 강도와 기밀구조 유지에 관한 규정은 수소 폭발 사고를 방지하기 위한 필수 요건입니다.
발전기 안의 수소의 순도가 70% 이하로 저하한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것

정답 상세 해설

수소 냉각식 발전기의 수소 순도 경보 기준은 85% 이하입니다.
Step 1: 전기설비기술기준에 의거하여 수소 냉각식 발전기는 내부 수소의 순도 저하에 따른 폭발 사고를 방지해야 합니다.
Step 2: 관련 법령은 발전기 안의 수소 순도가 85% 이하로 저하될 경우 즉시 경보를 울리는 장치를 갖추도록 규정하고 있습니다.
Step 3: 본 선지는 경보 기준을 70%로 잘못 제시하고 있으므로 시설 기준에 어긋나는 설명입니다.
3
발전기 안의 수소의 온도를 계측하는 장치를 시설할 것

오답 함정 분석

수소 냉각식 발전기에서 냉각 매체인 수소의 온도를 계측하는 장치는 반드시 설치해야 하는 필수 설비입니다.
4
발전기 안의 수소의 압력을 계측하는 장치 및 그 압력이 현저히 변동한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것

오답 함정 분석

수소의 압력 상태를 확인하고 이상 변동 시 경보를 울리는 장치는 안전 운용을 위해 반드시 필요합니다.

자주 묻는 질문

Q.
수소 냉각식 발전기에서 수소 순도를 85% 이상으로 유지해야 하는 이유는 무엇인가요?
수소와 공기가 혼합되어 폭발 범위에 도달하는 것을 방지하여 발전기의 안전을 확보하기 위함입니다.
Q.
수소 냉각식 발전기에 반드시 시설해야 하는 계측 장치는 무엇인가요?
수소의 온도, 압력 및 순도를 계측하는 장치를 반드시 시설해야 합니다.